Варил , соединял трубы в двух местах , т.к. родная труба короткая , а нужно было метров 10 , а одним куском трубу достать не удалось , добавлял аналогичную трубу , варил гдето посередине и у самого внутреннего блока , срезав родные гайки , чтоб исключить утечку , т.к. планировалось во время ремонта в квартире законапатить доступ к трубам наглухо . Что написано на шильдике , дословно :
Model bkf 120 \ bkf 121
model of indoor unit bkf 120
model of outdoor unit bkf 121
cooling capacity 12000 BTU\h
heating capacity 12000 BTU\h
cooling power input 1275 W
heating power input 1280 W
indoor discharge air-flow >500m^3/h
input power under worst conditions 1700w
refrigerant R22/930g
HP.PS 2.45 MPa
LP.PS 0.7 MPa
indoor max operating pressure of heat exchanger 2.45 MPa

Ну еще серийные номера и рабочие токи компрессора , что думаю не так важно .

Хмм разговаривал еще с "мастерами " местными , они говорят что надо померить разницу температур м.у. входящим воздухом и выходящим , если разница от 8гр и выше то грят это нормально все , взял два градусника , один положил сверху на внутренний блок , другой засунул внизу под лопатку направляющую воздух , получилось : 30гр входящий поток воздуха , 16 гр исходящий . Хмм может я просто сильно много от него бедного хочу и его производительности тупо не хватает ? Еще раз отмечу что стоит в коридоре , практически в середине квартиры . Уже думаю , что нужно еще один ставить т.к. одного похоже не хватает . А каким образом можно грубо посчитать какой производительностью нужен агрегат ? Я понимаю что факторов много , окна , нагрев , обьем . Есть ли какая упрощенная методика , допустим в виде : 12000 бту это допустим грубо на 30-40 кв.м. площади и т.д. ?