Перегорает пусковой конденсатор в наружном блоке кондиционера причем раз в месяц. Кондиционер Самсунг, 24-ий блок. С чем это может быть связано???
Перегорает пусковой конденсатор в наружном блоке кондиционера причем раз в месяц. Кондиционер Самсунг, 24-ий блок. С чем это может быть связано???
Да еще забил сказать на обьекте два таких кондера только один нормально работает а во втором такая вот беда
а какие действия предприняты кроме вопроса?
Да никаких в принципе кондиционер чистый при замене конденсатора работает нормально токи соответствуют фрион есть в норме, что может быть даже не представляю там конденсатор на55мфр. Может стоит поставить более мощный микрофарат на 60-70 ???
Поставь родной конденсатор с исправного кондея на неисправный. Этим ты убъешь двух зайцев сразу:
- если сгорит заводской, который стоял на исправном - значит имеется межвитковое в неисправном блоке.
- если на исправном сгорит новый конденсатор, то конденсатор неправильно выбран (например - по рабочему напряжению)
Спс за ответы завтра попробую вариант с переменой с рабочего на нерабочий потом напишу что получилось.
Заодно сравни номиналы.
Да, еще: белые китайские конденсаторы на 250 вольт могут не только стрельнуть, но и загореться, поэтому подходи к подбору трезво!
Уже парочка случаев была в наших краях. Буквально через пару часов с момента установки загорались.
Так что установщику такого барахла сложно будет отвертеться от иска по возмещению.
Да это я знаю у самого разок было правда не загорелся а только стрельнул
Если стоит пусковое реле, то его заменить, из за дребезга и залипания контактов пусковой конденсатор выходит из строя.
Я ставил пусковое реле от обычных компрессоров. Например, с какой нибудь витрины. Тогда и конденсатор не стреляет и компрессор запускается.
Таки межвитковое по ходу было поставил с рабочего кондея конденсатор на рабочем блоке поставил новый конденсатор. Вообщем рабочий работает по сегоднешний день отлично, а второй таки догорел компресор сравнил номинали между обмотками 5,8*5,8*2,1(как я понял это и есть та обмотка которая накрылась)
У меня на днях на шкафу холодильной стрельнул сразу 1 кондер, без всякой мысли заменил, через 5 минут и второй стрельнул, ну думаю что то не так поставил 3, и заменял токи..ну дошол до вывода что у меня он работает только на пусковой обмотке...заменил реле и все стало нормально..