    Сталкивался с подобной проблемой. Медленно вращался вентилятор на испарителе.

  2. #22

    По умолчанию

    Если внимательно приглядетьса на фото-испаритель слегка завален и нет уклона для слива талой воды и как результат водичка из поддона обратно покрывает испаритель в виде снега.Бухни в поддон полторашку водички и проверь её уход из поддона через слив в приёмник конденсата.Думаю тут собака зарыта.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Из своего опыта,одна камера начала так обмерзать,вызывают меня мол в камере +10,мясо портится.Я изменил параметры оттайки(каждые 3 часа по 45 мин до 40 градусов)Проверил как ТЭН жарит-и всё,проблема ушла.Спасибо,про дренаж я не думал.Просто смотрю в ведре есть водичка-значит не забит.Надо еще его проверить будет во всех агрегатах.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Медленно вращался вентилятор на испарителе
    заменил на аналог,или мощнее?Там вроде 5 Вт стоит,или 10

  5. #25

    По умолчанию

    Заменил на то, что было с собой

  6. #26
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    заменил на аналог,или мощнее?Там вроде 5 Вт стоит,или 10
    Там смешнее - движки на 2600 об/мин с конденсаторами... И эти конденсаторы иногда плывут.
    Поэтому если ставить обычные движки, то менять надо пАрой, иначе более быстрый fan передавливает воздух в окно более тихоходного.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Там смешнее - движки на 2600 об/мин с конденсаторами... И эти конденсаторы иногда плывут.
    Офф. У меня на zanotti такие стоят, обмотка на них пригорает от конденсата который в корпусе скапливается.

  8. #28
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    В ремонте моноблоки проблематичны все като в притык руки постоянно в кровь

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •