кондиционер моноблок на 134 феоне.вырубился по датчику низкого давления.впаяли клапан шредера.так как не было весов заправляли по перегреву.за все время работыперегрев был около 34 градусов.температура трубы на всасе 32гр.темп в пом.30гр.на улице 30 гр.холодил слабо.показатели изменялись слабо.после он стал вырубаться по тепловой защите.работает с трв.в чем могут быть причины плохой производительности?как мне кажется термобаллон или сам трвне работает.как его можно проверить?что можно сделать?