В ноябре поставили 7шт Fujitsu General ASYA12LEC/AOYR12LECN (не уверен точно, что эта модель).
Зимой работали на обогрев.
Месяца через 3 один из них начал хуже греть, а потом вообще вырубаться с ошибкой 0F (Discharge temperature abnormal).
На охлаждение ошибок не выдает, но нифига не охлаждает. Только фреон бурлит довольно громко.
Измерение давления сейчас (+22гр) показало 6 бар, при норме где-то в 14.
Вопросы:
- Как искать утечку? Течеискателя нет, да и поможет ли он?
- Как устранять? Полагаю, что надо остатки фреона эвакуировать во внутренний блок и его отключить.
- Как дозаправить? Частично или полностью? Что делать с маслом?
Или, если забить и обратиться в СЦ, то куда именно?
Территориально г. Московский, недалеко от метро Ю-западная.