Подскажите, как расчитать Компенсационные мешки для особо герметичных камер хранения фруктов?
Подскажите, как расчитать Компенсационные мешки для особо герметичных камер хранения фруктов?
Давление
ALEX777, ????????? поясни
компенсировать нужно давление в камере, потомучто она особо герметичная (камера обработки фруктов-фитомаг), если это не сделать, то камера из ппу может сложиться. планируется сделать воздушный мешок с клапанами давления, чтобы он и мог компенсировать. хотелось бы узнать, кто реализовал такие проекты, как правильно произвести расчёт комп. мешка?
Отстаю я от современных тенологий. Если вопрос был бы задан не на этом форуме,-подумал бы, что меня с ведром за фазой посылают. Немного почитал здесь http://www.fitomag.com/article_01.html
ещё в далёком 1988г.пришла к нам низкотемпературная болгарская камера на 10м2.
там проблема решалась выводом на потолке двух изогнутых пластиковых труб, диаметр примерно 20мм, соединённых с атмосферой
она (камера) и сейчас работает.
А какие: давление; объем и температурный режим?
сталкивался с такой проблемой только в огромной низкотемпературной камере на "мэтро", при понижении температуры дверь присасывает немного, там ставили электрические клапана, которые с понижением температуры открывались. можешь попробовать поставить временное реле, несколько раз в сутки оно будет что-то открывать на пару минут, раз тема плюсовая то теплоприток минимальный
Температура замерзания яблок -2. Хранение -0 град. Давление 0 целых **й десятых, во избежание попадания воздуха с наружи камеры
ALEX777компенсировать нужно давление в камере, потомучто она особо герметичная (камера обработки фруктов-фитомаг), если это не сделать, то камера из ппу может сложиться
ALEX777 это какое надо давление:confused:
в камере обработки фитомагом +12 град, объем 1200 м. куб., компенсировать разность атмосферных давлений в камере и с наружи.
почему бы просто не поставить обычный клапан выравнивания давления?
Социальные закладки