    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    т.к. через "быстренько" протяжка будет одна, а при выходе на режим будет большой перелив...
    Про это и говорю.
    Но, возможно, fylhtq хочет сказать, что "быстренько" по протяжке заправить не получится... ))) Верно: посидеть всё равно придётся, но окончательная корректировка дозы заправки должна производиться после выхода на режим. Кроме того, я всегда обращаю внимание на обмерзание всасывающего патрубка компрессора после его отключения по температуре и последующем пуске. Звяканье клапанов всегда устраняю, в том числе и на новых витринах.

  2. #42
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Работа без весов, это не показатель мастерства, это просто издевательство над собой (время уходит на ремонт раза в три больше), над клиентом (ему тоже кружиться перед масером всё это время) и над холодильником (не факт что ремонт удался, ведь заправку по весу можно сравнить с диагностикой - если при нужном весе всё ОК, то нет засора, МК в норме и т.д.). ...
    Ну с весами это только неубитые (читай - новые) аппараты делать, а если Орск -8 с родным компрессорм, то времени на корректировку дозы уйдет не меньше. То же самое (несовпадение дозы) будет при несовпадении производительности компрессора, например. В этом случае компрессор поставлен не родной, а аналог, и ХЗ, кто и как его подбирал, модели М-к мы так и не узнали.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да и цена весов соизмерима со стоимости заправки, так зачем отказывать себе в таком удовольствии??
    Мой друган еще летом прикупил китайские за 3,5 и теперь мучается - уже не первый раз мимо дозы промахивается. На днях сравним с моими Рефко.

  3. #43

    По умолчанию

    "ну с весами это только неубитые (читай - новые) аппараты делать, а если орск -8 с родным компрессормя"- попробуй, будеш приятно удивлен.
    "то же самое (несовпадение дозы) будет при несовпадении производительности компрессора"-это тоже спорно, доза в большей степени зависит от испарителя чем от мк. правда ни разу не пробовал ставить с большим несовпадением - например вместо ск100 --ск200, но скорее всего конденсатор "захлебнётся", упадет производительность и то на то и выйдет, температура испарителя понизится, компрессор будет работать при минусовом всасе и сдохнет.
    ну а насчет весов- у меня для бытовых zelmer до 5кг +-1гр стоят меньше 2000р,- к точности никаких претензий, для торговых штрих до 15кг, тоже вещь неплохая - заправлял бытовые - точность позволдяет, цену правда не помню

  4. #44

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Приобрёл на рынке контроллер Geco G-21 вместе с панелькой управления, но без датчика температуры.
    С питанием и выводами комутирующих реле всё ясно, а вот назначение выводов "Kom" и "Par" не знаю...
    Если не трудно помогите со схемой подключения данного устройства и ещё какие датчики температуры использовать и где можно их купить?
    Заранее благодарю!

  5. #45
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Читай http://www.geco.pl/biblioteka/docs/I...01_w01 RUS.pdf назначение и типы датчиков. Только не жди, что оттуда тебе всё на блюде преподнесут. http://monitor.espec.ws//files/_____...m1234y_155.pdf

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Григорий! где вы смотрите на старом оборудовании нормы заправок?, при том еще что ставятся не родные компрессора бывает и разные по объему фильтры.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    Григорий! где вы смотрите на старом оборудовании нормы заправок?, при том еще что ставятся не родные компрессора бывает и разные по объему фильтры.
    Не родные компрессора и разные по объёму фильтры не влияют на норму заправки. Попадаются конечно агрегаты с неизвесной нормой заправки, приходится заправлять по давлению, наморозке испарителя с последующей (не менее чем через час работы) корректировкой дозы. Весами всё равно пользуюсь - пишу маркером на аппарате полученную дозу в доступном для чтения месте для себя любимого и для себе подобных. Работа нудная, и учитывая то что это как правило старьё или самоделки - переделки, то и неблагодарная.

  8. #48
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Не родные компрессора и разные по объёму фильтры не влияют на норму заправки.
    обоснуй..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Наченающий мастер! Помогите в чем мой касяк, и что может быть!
    от Rytver в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 17:18
  2. Thermo king V200 max, помогите кто может
    от alxdblth в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 16:23
  3. Граждане форумчане помогите кто может
    от farsh в разделе Бытовой холод
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:18
  4. RL-34 EGSW не морозит верхний отсек помогите кто чем может пж)
    от rihat в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 18:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •