подскажите какой "родной" компрессор стоял на шкафе inter 800т ш 08.. фреон 404..
подскажите какой "родной" компрессор стоял на шкафе inter 800т ш 08.. фреон 404..
здравствуйте,марка агрегата: сae-2414y .134а,а на 404 не встречал,это наверно так люди развлекаются на бирке пишут одно, а компрессор ставят другой.
вот в этом то и дело что компрессора нет а на бирке 404...
Похоже что это среднетемпературный шкаф "Интер-800". Если владеете, то проверьте, не является ли родной компрессор сae-2414y низкотемпературным (я смогу проверить вечером). Если так, то при замене компрессора лучше по этой мощности подбирайте среднетемпературный. Родной при пуске весь трясется и прыгает, тяжко ему не в своем режиме, аж патрубок всасывания отламывает.
Да, параметры этого компрессора: LBP, 134a, ( Qo= 588 Вт.при То= -15 С; Tk= +54,5 C 220 B R134а),
Нужен с такими же параметрами, но HBP, и будет Вам счастье...
так на бирке то 404.. и капилляр вероятно расчитан на 404.. а у интеров н.т компрессор на с.т режим частая практика... а после ремонта там стоял сae-2420z.....вот я и сомневаюсь поэтому.
Приглядись:
http://www.holodilnik.info/forum/f19...0-est-voprosy/
А САЕ-2420z тоже низкотемпературный, только помощнее, и Z= другой тип фреона...
На 134а=Y, 404a=G
А если ставился на 22-й, то приглядись - не было ли замены КТ, а то можно долго потом чьи-то заморочки расхлебывать...
ой, поправлюсь: Cae2420z = 404а, Lbp, 836 вт при минус 15.
Имхо, на своем опыте и видимом диаметре аппарат на 134а. Но это если не меняли КТ.
да со справочными данными то у меня всё нормально... хотел бирку выложить предел говорят вложений исчерпан-хз чё делать
muravei77, Ставьте УКАЗАННЫЙ компрессор! И заправляйте 134-м. Можно 12-м. А на шильдик не обращайте внимания!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
дык странно всё это... чудят украинские братья тогда...
Последний раз редактировалось muravei77; 22.12.2009 в 22:21. Причина: правка
muravei77, Я делал такой! На шильдике-одно, на компрессоре-другое! Как по компрессору сделал-всё заработало!!!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
такой шильд?? http://holod-konsultant.ru/yabbfiles...s/DSC00734.JPG
И ещё! У них при заправке 404-а отламывает нагнетающую трубку от компрессора в месте изгиба патрубка.
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
вот это прикол. неделю назад была витрина с такой утечкой. на шильдике 404-й, заправил, а на компрессор и не глянул. еще подумал, что место утечки странное. завтра надо заехать
сказать честно не боюсь показаться полным лохом но таких чудес я не видел-как несовпадение шильда и компрессюка... чудеса рiдной краiны....гы: а сейчас они пишут сделано в европе......жестюга..