Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34

Тема: Помогите с кондиционером, давление 3 и не растёт с добавлением газа

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Теперь выпаяли фильтр перед капиляром, проверили - капиляр не забит. Заправили норму. ТАЖЕ беда. Может забит паук на конденсаторе?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Зачем ещё 3кг
    Дык они хотели его укопать))

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    2012-05-07 12.59.48.jpg во внутреннем блоке 4 капилярки и все 4 равномерно обмерзают

  4. #24

    По умолчанию

    блин 6кг запулять это жестоко) короче вешаеш токовые клещи на наружный блок смотриш ток нагрузки при 3х кг заправленных если мне память не изменяет то га этой ганарее есть шредер до конденсатора и после если есть подключаешся береш пару термометров и один цепляеш на трубу которая возвращается после конденсатора смотриш давление и температуру (еще рукой потрогай нижние ряды конденсатора бывает что заливает маслом) если все нормально топаеш к внутрянке меряеш выходящий воздух и температуру после испарителя+незабываем смотреть на манометр. но скорей всего забито в конденсаторе как вы выпаивали компрессор промывали ли промывочным фреоном внутренний и наружный блоки??большая половина случаев поломок этих кондюков это неправильный монтаж вследствии залив маслом испарителя конденсатора

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    а каким макаром может залить маслом нижние ряды конденсатора, если масло растворяется в хладагенте?
    Насчет клещей. Был у меня полупром Хэви.
    Давление 4,1 бар, ток 8 А, как по шильдику.
    Только давление конденсации 33 бара при переохлаждении 32 град.
    Если и был залив масла, то у оленя в башке.
    По сабжу. почти все полупромные тропические японцы работают на кипении 3,3-3,5 бар. Редко у кого 4,0 бара. и это нормально.

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Всё, всем спасибо за помощь. Проблема найдена (сразу отпишусь, что продували всё и всюду)2012-05-08 13.58.11.jpg2012-05-08 13.58.21.jpg Еле отмыли кёрхером. Такого забитого я ещё не видел.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Фобос, ты похоже испаритель впервые увидел?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Фобос, ты похоже испаритель впервые увидел?
    Ага, все отрезали, продули, восстановили. Как говорится: дело было не в бобине....)))

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Это кассетник или потолочник? Если тянет на всас и давление низкое первым делом мыл бы испаритель, скорее всего с демонтажем.
    Ну да, н@хер пацана слушать, он ведь только мастерок))

  10. #30
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    алень ёпта.... может и компрессор менять не стоило......? все вокруг ему про испаритель, а он внешник распанахал

  11. #31
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    всё что вы перечислили исправно. оба на 22 фреоне
    При таком загрязнении расхода воздуха не будет практически вообще!

  12. #32
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    foboss, Котзаогланиан должен стать у тебя настольной книгой и тогда многие вопросы сами отпадут!

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Компрессор и засор сеток перед капилярками - это следствие убитого в хлам испарителя. Молодец фобос все правильно сделал!

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Да... Хорошо вы по мне прошлись. Испаритель кондёра я впервые снимал, а котзаготлиана уже начал читать, но всё равно спасибо:eek:

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Постоянно растет давление
    от trst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:28
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:19
  3. растет давление по высокому
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:43
  4. помогите с кондиционером
    от пантей в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 00:58
  5. Помогите с Кондиционером Beko BKP-09c
    от S-hurik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •