страшнее рваный испаритель)) кстати реле протока или контроллер меряющий перепад температур до-после испарителя (пример ECH210 от инвенсис) или диффреле это должно быть обязательно. у нас в дерёвне одной стоял нехилый островский чиллер с пропиленгликолем.. так там мудилы местные гликоль просрали и воды налили))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Обменник воды с гликолем не намерзает (вроде) так как там стоит 2 мешалки которые гонят воду по кругу бочки
Изначально стояла дюза B11B на 253 кВт но с этой дюзой испаритель вообще не обмерзал
И вообще подскажите кто знает какая должна быть температура кипения в испарителе чтобы охладить воду до 0 градусов
кстати какой процент гликоля?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Читай тему - http://holodforum.ru/showthread.php?t=8477
Уметь и знать за плечами не таскать!
гликоль был залит чистый без добавления воды, но читал здесь, что гликоль может разложиться при взаимодействии с металлами
А теперь поподробнее с байпас - задвижкой а то чёта не понял (вы про задвижку на фреоне или гликоле)
Да кстати про эту установку Там до меня (когда эта установка работала в другом месте) работали какието спецы, так вот эти парни забыли открыть вентель шаровый на нагнетании и включили компрессор. трубу диаметром 35 мм разорвало вклочья (чудо, что никого не убило)
в данной установке мной были зделаны следующие изменения
1- установлен маслоотделитель которого небыло (что странно имея самый мощный компрессор в своей линейке)
2 - увеличен диаметр труб которые идут из ресивера к ТРВ (шла труба 22 мм я поставил 28мм)
Может это на что повлияло?:confused:
мое мнение (сильно не пинайте) не надо зацикливаться на температуре кипения а надо ловить оптимальный перегрев и переохлаждение для вашей установке чтобы при этом не происходило залива, я лично не встречал чиллеров с отрицательными температурами кипения (только если они недозаправлены наполовину), в начале нужно определится с протоком воды- случай из жизни есть чиллер на базе 4-х компрессоров при проектировании все хотели холода, в момент запуска более 50% от холода отказались - в итоге при запуске контроллер чиллера видел высокую температуру воды и включал все 4 компрессора, в течении 3-5 минут работы все 4 компрессора успевали вывалится в ошибки (кто по низкому кто по заморозке) еще минут через 15 захоложенная за 5 минут вода возвращалась от потребителей (и практически приближалась к заданному значению на контроллере)-это все к слову о расходе воды через теплообменник, в моем случае вода просто стояла в трубах за счет отключения 50% потребителей-не было циркуляции.
Опять же настроенный чиллер в вашем случае будет поддерживать разницу температур между входом и выходом гликоля приближаясь при этом к заданному значению -8 градусов.
На производствах где люди не ограничены пространством я обеими руками за использование накопительных баков с насосной станцией циркуляции через теплообменник чиллера и отдельной насосной станцией циркуляции через потребителя, правда в вашем случае большой вопрос с изоляцией такого бака.
на мой взгляд дело у вас в протоке на лицо все признаки давление низкое а залив идет.
гликоль реагирует с оцинковкой если есть оцинкованные трубы сливайте гликоль и промывайте испаритель с трассой (гликолевой).
кстати может я проглядел, но не понял какой гликоль.. этилен или пропилен? по уму на молокозаводе надо бы пропиленгликоль.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
привет всем! появилась новая информация. нашёл проблему в трв она заключалась в следующем: когда я ставил меньшую дюзу, то не обратил внимание на то, что в алковских трв под дюзы b11b до b13b идётфланец тип 9153, а под дюзы b10b-b6b фланец 9149 тоесть меньшая дюза в большом фланце не перекрывала проход и фреон шёл в обход дюзы. поэтому трв не регулировалось. теперь стоит родная дюза b11b на производительность 253 квт давление всаса 2,4 температура гликоля на входе в испаритель +3,2 выход -1,3 температура воды 13 2012-04-16 13.49.39.jpg как только включаются потребители 2012-04-16 13.58.07.jpgкомпрессор оттаивает2012-04-16 14.52.48.jpgтемпература гликоля повышается до +4,5.
моё мнение такое: нужно подобрать дюзу, чтобы при достижении необходимой температуры гликоля -5 у меня не обмерзал компрессор, по идеи дюза будет меньше чем b11b и естественно производительность снизится, но главную проблему (залив компрессора )снимем как вы считаете?
Ещё есть вопрос. У меня есть производительность испарителя 352 кВт при Ткип R22 +2 и Тконд +45 как рассчитать производительность при Ткип -15 и Тконд +45
согласен с вами тоже грешу на проток. В моём случае баком или гидроаккумулятором служит бочка с водой которая утеплена минватой как видно на фото, а сверху закрыта сэндвич панелями поэтому в баке для гликоля смысла не вижу, гликоль промежуточный теплоноситель. меня больше смущает разность температуры воды и гликоля она около 10 градусов
я какбы не проэктировал чилеров но вопрос а что на такие мощностя докипатели ресиверы глушители не ставят? или это экономный вариант?
Социальные закладки