Пишу диплом, провожу испытания кондиционера General ASH9RSJCW. Установили термодатчики везде, где только можно, врезали манометры. Странное дело, но нет перегрева пара, температура хладагента при прохождении через внутренний блок падает примерно на 3-4 градуса, с 12-13 до 7-8 градусов, а от внутреннего блока, до отделителя жидкости перед компрессором падает до нуля и ниже, получается почти влажный ход.. фреона в системе 750 грамм, может это от перезаправки?