  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию централь 2-компрессорная битцер

    Всем снова здрасте! наверно безумно глупый вопрос спросить хочу...... но всё же спрошу- на 2-х компрессорной централи (6-ти цилиндровые битцеры-среднетемпературка). как я понял Бонеты совершенно не связаны ни одним проводом с компрессорно конденсаторным блоком. вопрос в следующем за счёт чего на такой установке происходит пуск и отключение компрессоров. установка Б\у и понятное дело заработает и никуда не денется.... просто для себя интересно- она полностью расключённая- интересно то что по какому датчику идёт пуск а по какому стоп.... или это идёт по одному к примеру датчику? например низкого давления....

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    бонеты как правило низкотемпературные.
    связь происходит по газу. температура в холодильной точке регулируется термостатом(контролером температуры) посредством электромагнитного клапана. централь управляется по давлению(всаса) с помощю реле давления или контролера производительности. Соленоид открылся-давление поднялось, и на оборот. тип того

  3. #3
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    я бы еще на жидкость после рессивера соленоид поставил, чтоб он перекрывался при остановке всех компрессоров. иначе можно цхм отрубить, бонетты при этом останутся включеными. весь газ соберется в испарителях. а при пуске зальет компрессора.

  4. #4

    По умолчанию

    windstor, так компрессора останавливаются по давлению. Если давление поднимется и начнет появляться предпосылка к заливу, то компрессор включится и спасет себя. А вот реле времени, которые иногда включают в схему (что бы компрессора часто не включались), иногда подводят.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    то компрессор включится и спасет себя
    если контроллер в аварии нихрена не спасёт он сам себя.. по уму то фаза на соленоиды потребителей должна идти с цхм. ну кое где так и сделано-но как правило потребители в "свободном полёте"...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    я бы еще на жидкость после рессивера соленоид поставил, чтоб он перекрывался при остановке всех компрессоров.
    так тоже кое где сделано было. и тоже минусы есть этого.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так тоже кое где сделано было. и тоже минусы есть этого.
    какие минусы , если не секрет?

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    windstor, так компрессора останавливаются по давлению.
    если с разных щитов запитаны централь и оборудование, то может случиться так, что агрегат отключат автоматом, а оборудование будет оставаться включеным

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    какие минусы , если не секрет?
    если диаметр жидкостной большой может нехило "ударить" при запуске... а может и не ударить))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    если с разных щитов запитаны централь и оборудование, то может случиться так, что агрегат отключат автоматом, а оборудование будет оставаться включеным
    ???
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    по уму то фаза на соленоиды потребителей должна идти с цхм

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    какие минусы , если не секрет?
    возможна самоблокировка системы по низкому, так как жидкости не будет после общего соленоида.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Спасибо всем! вроде бы всё как я и думал..... таймер запуска стопудова стоит..... поправочка- шибся на бонеты идёт 12-цилиндровые махины а на горки 6-ти цилиндровые..... система уже работала в другом месте- автоматика расключена уже.... а там где бокорезами провода порезаны так это не беда их заного доподключать.... если поставить общий клапан на нагнетание- вопроссс как тогда он потом включится если на всасе не будет давления и датчик тупо не замкнётся для запуска..... и ещё один вопрос.... был 404 газ.... будет 507- понятно что взаимозаменяемы но что по давлению? при работе всех- сколькож должно быть на нагнетании и на всасе? -18 бонеты и горки +2+6.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    был 404 газ.... будет 507
    а какие настройки были?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    . поправочка- шибся на бонеты идёт 12-цилиндровые махины
    это шо за компрессора там стоят?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    если не ошибаюсь на датчиках по высокому стоит 26 бар, всего их там 4 или 5 штук... но что то начинаю вспоминать- помоему там все по высокому- 2 датчика в компрессора на выходе подключены и 2 хз..... и ещё какойто непонятный маленький подключается на выходе с рессивера.... возможно даже и не по низкому отсечение... но думаю разберусь. там полностью щит собран с милионом проводов и всё ещё расключено к какой то выносной ящичек с плато размером гдето 15 на 25.... по настройкам поэтому особо не помню... через неделю поедем ставить.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это шо за компрессора там стоят?

    2 установки ЦХО среднетемпературная bitzer r-cxk/c2-4vcs6.2y-p и низкотемпературная bitzer r-cxk/h2-4ncs12.2y-p

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    если не ошибаюсь
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    начинаю вспоминать-
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    помоему там все по высокому
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    какойто непонятный маленький
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    возможно даже и не по низкому отсечение
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    но думаю разберусь
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    ещё расключено к какой то выносной ящичек
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    особо не помню.
    и.... после этого вы еще и ставить шото собрались?

  18. #18
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    4vcs6.2y
    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    4ncs12.2y
    и в каком здесь 6 или 12 цилиндров?
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    и.... после этого вы еще и ставить шото собрались?

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    и в каком здесь 6 или 12 цилиндров?
    а я уже про какие то дикие тандемы думать стал))) судя по нику ТС кондеи привешивает.. с такими познаниями (если у всей бригады они такие) нехер там делать на обьекте..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Пользователь Аватар для Geist
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    26 бар -авария ВД. 16 бар-1ступень конденсатора,18-20 бар 2-я ступень конденсатора.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Централь в 2 очереди
    от Gencko в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 23:23
  2. Промышленная Компрессорная система охлаждения
    от alexvest в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 11:39
  3. продам Много компрессорная холодильная установка 9000 м3 от +35 до - 42
    от Андрей 200 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 13:10
  4. централь остров
    от roma_2709 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 10:56
  5. Бытовая компрессорная мороженица Unold 48816 de luxe
    от pinagri в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 18:39

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •