господа холодильщики,подскажите.фи рма собрала нов. камеру,режим +4.камера для реализации поэтому двери настежь.температура уходит в минус.по просьбе они собрали доп. схему на обогрев.контроллер камеры Id 974.на доп схеме Id 974.принцип такой-при понижении т. на доп.схеме вклучаем тумблер-он тупо отключает питание катушки пускателя км.и включает питание кат. пускателя тэнов вопа.при этом вентиляторы вопа молотят круглые сутки.работяги в камере взвыли.помогите продумать схему с отключением вентиляторов.я в Id 974 забил остановку вентил. при откл.км. но тогда при вкл обогрева вентиляторы стоят.ваши мысли уважаемые?