Вчера паял шестиполочный испаритель,утечка по всасывающей трубке при выходе с камеры.При внимательном рассмотрении обнаружил ещё начинающие раковины,участок где-то 10см.
Решил вырезать этот участок и состыковать,капилляр внутри.Способ описывал Андрей-холодильщик на двух камерном испарителе.
Соединив стык,испаритель внизу - всас. трубка сверху с небольшим уклоном прислоненная к опоре ,капилляр немножко натянут и подвязан с верху,начал паять при расплавлении припоя всас.трубку немного начало вести в сторону,пришлось придержать рукой.Нижняя сторона трубки со стороны испарителя развальцована под воронку - верхняя вставлена в воронку.
Что-бы трубку никуда не уводило,стояла в одном положении,вспомнился ШКОЛЬНЫЙ ШТАТИВ,как на уроках химии,физики.
Думаю что-то похожее сделать.Снизу крестовина-опора;на ней 2 - 3 трубки примерно по 50см.которые стыкуются между собой,регулируя высоту;два хомута-зажима с барашками под нижнюю - верхнюю трубку,которые будут спаиваться.Принцип:на опору ставятся трубки нужной высоты,на трубку снизу-сверху хомуты в эти хомуты зажимаются и стыкуются нижняя - верхняя трубка.Стоят жёстко удобно опаивать.Ну а какие возникнут нюансы по ходу можно доработать.
Кто что скажет,у кого что-то лучшее есть или не парится с этим.
Если кто похожее выкладывал на форуме заранее извиняюсь.
Паял в первый раз,после зелёнки не совсем хорошо относился к пайке испарителя,а это решил снова начать паять, почитав на форумах положительные отзывы по алюминиевому припою.


Ответить с цитированием
) - потому как при изменении местоположения и последующем нагреве обязательно произойдёт смещение.
Социальные закладки