Страители демонтировали кондик, обрезали фреоно провод фреон в отмасферу выпустили трубки открыты, вентеля тоже открыты остались, год стоял на неотапливаемом складе как правильно его реанимировать????????
Страители демонтировали кондик, обрезали фреоно провод фреон в отмасферу выпустили трубки открыты, вентеля тоже открыты остались, год стоял на неотапливаемом складе как правильно его реанимировать????????
на 410м
я не мастер а монтажник
ну всё пипец тогда)))
промывка наружника с заменой компрессора))
чего менять компрессор он рабочий
ну если тебе прощще промыть и масло поменять то вперёд
так и будет
я думаю что фильтру тоже хана
Отсушителю, фреоно в отмасферу - влага в систему, страители - сцукки (Пардон что на ломаном белорусском):D
![]()
так так..
Народ давайте по сути..
set,
Он же "монтажник" он же "окорок")) Самый страшный пират))
Вопрос по существу..
Ты ремонтом сплит систем часто занимаешься?
Если да, то есть смысл тебе чем то помочь.
Если нет..
УБЕРИ лапы от аппарата пока не добил..
Нужно распаивать, менять фильтр, мыть систему, менять масло, паять назад, заправлять и главное все делать правильно.
Потому если нет знаний не лезь. А если онные есть то вопросы странные.
просто хол,
Конкретно видел вчера в мицухе)) На вид как в холодильнике тока малость поменьше)) Стоит на капиляре))
могу пойти на балкон де стоит мой тестовый чиго и зыркнуть в него скуки ради.
просто хол,
неа. не клапан. резал такой. фильтр те говорю.
Такие телодвижения с кондером оправданы при цене наружки от20тр.При другом раскладе лучше новый.Накрайняк свакуумировать да заправить,без гарантии.
Социальные закладки