Скажите, какие сервисные работы проводятся с соленоидными вентилями типа EVR3, EVR6?
Скажите, какие сервисные работы проводятся с соленоидными вентилями типа EVR3, EVR6?
просто возникла ситуация, что вину в утечке фреона повесили на сервисников, а утечка произошла через прокладку соленоида.при ежемесячном ТО этой утечки выявлено не было.ушло 80 кг фреона.
потекли 6-ки через полгода эксплуатации. отправляли запрс в данфосс, но там сказали, что весь брак был выявлен и снят с линии на стадии производства.
мягко говоря брешут... зачем же они тогда новые колечки сделали?)) так что списывай код и заказывай.DSC03474.JPGDSC03459.JPG
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
это они, кстати, выслали бесплатно. сейчас разбираемся чья вина в утечке фреона. начальство считает, что сервисники все равно виноваты.
А эксплуатационщики есть на этом обьекте? Если да, то куда они смотрели, если фреон реально исчезает?
эксплуатационщиков нет. вот завтра и собираемся бодаться, потому что своей вины не видим, просто информации хотелось получить. Спасибо всем за участие!
в любом случае я уже речь на завтра подготовил, попробовать надо отбиться )))
Почитаю что народ пишет, я на новом объекте уже два раза протягивал соленоиды, масляные пятна под ними
Фото в студию этих соленоидов,что за зверь такой.
ev225b-l.jpgвот такие стоят?
лови...а подтягивать их бесполезно.тока ремкомплект..DSC03483.JPG
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )