здраствуйте !!! как узнать приблизительно норму заправки для камеры шоковой заморозки? газ 404а , обьем 60 кубов ,температура -30, обьем рессивера 39 литлов
. зарание благодарен!
здраствуйте !!! как узнать приблизительно норму заправки для камеры шоковой заморозки? газ 404а , обьем 60 кубов ,температура -30, обьем рессивера 39 литлов
. зарание благодарен!
В инет-газете холодильщик.ru есть проги расчетов . Поищи.
muravei 80 % от емкости рессивера?
но про пузыри и настройку перегрева тож не забывай
перед пуском системы заправь 1балон и открой полностью трв. после пуска понемногу делай дозоправку, посматривай в глазок и как только потянит на компрессор, можеш балон снимать а трв понемногу прекрывать и настраивать систему
[QUOTE=vadim1;13714]перед пуском системы заправь 1балон и открой полностью трв. после пуска понемногу делай дозоправку, посматривай в глазок и как только потянит на компрессор, можеш балон снимать а трв понемногу прекрывать и настраивать систему[/QUOTE не делай так никогда!!!! читай руководство данфосс в архиве по настройке трв. а vadim1 нечего хрень советовать-открытый трв-залив-гидроудар-попадание на бабло...
[/QUOTE не делай так никогда!!!! читай руководство данфосс в архиве по настройке трв. а vadim1 нечего хрень советовать-открытый трв-залив-гидроудар-попадание на бабло...[/QUOTE]
извените поправлюсь: заправку 1-го балона сделать в рессивер а последующюю дозоправку провости на техштуцере испарителя, и при удаленной небольшой дозоправки никогда никакого гидроудара.
всем огромное спасибо !!!! я очень признателен всем кто откликнулся на мой вопрос!
лично я всегда вначале осмотр установки проведу, трв при необходимости буду крутить, т.к. для определения приблезительной нормы заправки достаточно осмотреть испаритель(на малых системах) и рессивер ну а дальше в рабочем режиме нужно смотреть(а ещё лучше когда есть бирка с дозой заправки чтоб лоб не морщить).
переохлаждение на выходе с конденсатора 5-8 К +глазок , в расчётных машинах безотказно