В ТРВ не происходит дросселирование.ТРВ TIE SW c внешним выравниванием. ТРВ новый,что может быть
В ТРВ не происходит дросселирование.ТРВ TIE SW c внешним выравниванием. ТРВ новый,что может быть
Дюзу забыли поставить :cool:
Без дюзы утечка по гайке будет. не помню марку трв но там дюза с регулировкой под разные фреоны может в этом дело?
Корпус под 404\507 газики,дюзы конструктивно одинаковые,может поставили большей холодопроизводительности.
Что то человек задал вопрос и пропал,может допер что надо вскрыть трв и глянуть что там а потом просить помощи
Уравнительная трубка установлена капиллярка 4 мм,а не 1/4,может из-за этого
Помощи просят потерпевшие ,а я спрашиваю совета у спецов ,которые сталкивались с подобным.А если не в курсах всякую ерунду писать не надо.Подобно совета вскрыть ТРВ в котором цельный литой корпус.
Ещё один нервный... Ответы даны соответственно вопросу.
До ТРВ проходимость есть?
Соленоид откыт/исправен?
Фильтр не забит?
ТРВ "дуется"?
Если на всё ответы "да", то это аномалия, и я стаким не сталкивался.
Социальные закладки