добрый день, ребята!подскажите пожалуйста почему обмерзает всас, с фреоном все в порядке,холодец на 134 и он не отключается!
добрый день, ребята!подскажите пожалуйста почему обмерзает всас, с фреоном все в порядке,холодец на 134 и он не отключается!
1. Модель холодильника.
2. Были ли работы по ремонту.
3. Температура в помещении.
Длина кт.и диаметр ?
Передоз, а что с температурой в камере? Капилляр конечно такой же по сечению и длине поставили? Компрессор не меняли?
А давление всас. какое и попробуй добавить кт. 1 метр
Давление всаса на 134м должно бытьо коло 0; +0,1 . Вакуумником убирать дозу до момента , когда от компрессора хвост не начнёт таять. А то , что передоз - так это факт. Если после всех манипуляций не перестанет обмерзать - удлини капилярку. А вообще в МК и ХК температура важна. В МК должно быть -22 , как минимум при работающем компрессоре, а в Хк +7. Вот если при этих условиях нет отключения , тогда кирдык термостату.
Походу компрессор мощнее чем надо поставили, ну и термостат кирдык если температура нормальная.
компрессор помощней поставили, а капилляр удлинним! Большое спасибо за советы!
При замене компрессора на другой по мощности, заправка только по протяжке. Как и при замене капилярки на другую. В данном случае, испаритель затоплен жидкарем, и кипит только на выходе. Как он тогда будет набирать холод? Нагнетающие (жидкостные) магистрали не дают холода, они наоборот теплые. Так же и в этом случае.
Социальные закладки