ФУДЖИ 056.jpgФУДЖИ 053.jpgВозвращаюсь к незакрытой теме...
Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
На данный момент немогу опустить температуру ниже -15С (днем, ночью набирает, когда закрывают), почему и полез в очередной раз к бонетам и усмотрел выше изложенное б@во. При этом, периодически компрессора начинают обмерзать, но на централи работают два из трех ( Bitzer-j22,2)/ давление на линии держится: HP - 17-19bar, LP - 0.3-0.8bar, для R-507.
Может у твоих бонетов тоже это ... Dgeksson
Господа, такое крепление термобаллона еще пол беды, самое интересное начинается когда этот "ихний" реренеративный теплообменник лопается.. Имею ввиду жидкостная труба во всасе.. Вот и у меня два рядом, на фото выглядит так. Смотрю, оребрение обмоток на компрессорах обмерзать начало. И долго набирает температуру после оттайки. Остановили бонет на ТО, открыли, а они вот.. Перепаял на..