Добрый день уважаемые форумчане.
Такой вопрос.Монтажник перепутал трассы A и B.Из наружки во внутрь идет из А в Б по 1 системе а по 2 системе наоборот...
Имеет ли это Значения.!!!????
Добрый день уважаемые форумчане.
Такой вопрос.Монтажник перепутал трассы A и B.Из наружки во внутрь идет из А в Б по 1 системе а по 2 системе наоборот...
Имеет ли это Значения.!!!????
что не совсем понял !
у кондера есть две системы "А" и "Б"....фреоновый трубопровод был не правильно подключен....из системы "А" наружного блока идет магистраль в внутренний блок но там она прикручена не к линии"А" а к Линии "Б"......имеет ли это значения?
Да ! он будет не правильно работать
спасибо...а почему.можешь объяснить!
Инфа,достоверная..Я проверил ...!фреоновый трубопровод был перепутан.местими.
sahholod, там в одном внешнем , а так же и во внутреннем, два абсолютно одинаковых контура. Те у каждого из блоков 4-е выхода: два жидкостных на 1/2" и два газовых на 3/4".
Кстати , что мешает перекинуть трубу так как надо на внутрянке, чем ставить такие эксперименты? Все они на разъемных соединениях, длины почти одинаковы.
Виталий44,Я так понял, что у ТС перепутаны магистрали. Т.е. линия А обслуживает один потребитель, а линия Б другой и при монтаже приходящую линию А зацепили на внутреннюю Б. Ну и следуя логике раз монтажника нет значит работа сдана, значит система трудится, значит всё нормально.
Доброе утро всем.
Кондей работал,до своей поры вот неделю назад она настала..это пора...=((...Давления всасывания ,при чем на обоих магистралей ,стала падать до "0"...и отрубаться по датчику....Пытался победить и в ходе проверок я и выяснил что перепутаны магистрали!....Перекинул,но все равно та же история...Врезался в Нагнетания после чего увидел такие показания...HP-10-12кг,LP-1-2кг....Так работает какое то время и "валится" на "0"....Как по щелчку...Температура Компрессоров достигает 100 градусов."Всас" еле холодный...Думаю компрессора вышли из строя!...
Как считаете ВЫ,уважаемые форумчане!
Был такой заплет с Панасониками 24. Трассы длинные, с извращениями. 2 наружных блока, 2 внутренних. Пока монтажники прокладывали - перепутали и получилось, что трубопроводы с одного блока, а управление (кабель) с другого. Пока разобрались, в чем проблема . . . В общем, решилось переделкой проводки.