Уважаемые форумчане. Требуется срочная помощь в решении крупной проблемы.
Холодильная станция (Финка), винтовые КМ, воздушные конденсаторы. Во время аномального понижения атмосферной температуры (минус 35) станция кратковременно стояла. В итоге после простоя (2-3 часа), после пуска, произошло залегание хладагента в конденсаторе. В настоящий момент КМ запускаются, но вылетают по низкому давлению всаса. Рессивер пустой совсем. Байпаса на станции не имеется.
Нужен совет - что можно предпринять.
Было выполнено - прогрев горячей водой труб к конденсатору, пуски в надежде, что КМ "хапнет" газа.
Социальные закладки