собственно... дано: холодильная система имеющая клапаны шрэдера в самой верхней и нижней точке, в магистрали, кроме фреона еще присутствуют либо азот, либо воздух.
вопрос: можно ли убрать из системы эти примеси не меняя весь фреон полностью?
собственно... дано: холодильная система имеющая клапаны шрэдера в самой верхней и нижней точке, в магистрали, кроме фреона еще присутствуют либо азот, либо воздух.
вопрос: можно ли убрать из системы эти примеси не меняя весь фреон полностью?
вопрос довольно сложный. простейший способ охладить любым методом охладить установку целиком о выпустить н.к. через вехний штуцер но потери будут более 50%. эффективный способ сжать смесь до 30-40 бар и охладить до -30с. способ описан в книге курылев герасимов холодильные установки.
спасибо, ответ нашел.
закрыть клапан после ресивера, дождаться пока система встанет по низкому, дождаться охлаждения конденсатора... и все примеси будут в самой верхней точке, ну и в ресивере конечно.
в моей задачке шрэдер на верху есть, а в ресивере нет... блин... сверлить что ли...
Onsyi , смысл сверления??? - ставим вопрос о полной замене, и спим спокойно. Если там воздух-азот, то глядишь и фильтра грязные, и масло кислое на вкус.
Можно собрать жидкий фреон в ресивер и через жидкостной вентиль собрать в отвакуумированные баллоны.Главное не пропустить момент когда пойдут пары.Так как всё идёт в жидкой фазе то подходит и для смесей.процентов 80 можно собрать ,будет с маслом .способ Не подходит ,если в системе фреона в 3 раза больше чем может вместить ресивер.
тут вопрос во времени и дешивизне, как всегда... то бишь не потратиться на фреон, но и сделать все быстренько.
заболел я не вовремя, интересно, что там без меня наворотят?...
а на прошлой неделе, когда баловался с верхними штуцерами, определил азот. по запаху... на до мной смеются, но запах азота у меня ассоциируется со старыми советскими шоколадками ))))
а после азота похоже еще и воздух шел...
давление вроде в норму пришло, но пузыри в смотровом не исчезли, а трв пульсирует, это опять же избыток жидкости в испарителе... а потом заболел и уехал ))) полночь почти, сколько можно? )))
а ресивер там литров на 5... при количестве в системе 25-30, смотря какая машина.
Onsyi, ты проверил всё таки отсутствие неконденсатов?? чтобы что то настраивать дальше это надо было обязательно сделать.. а вот потом уже и с пульсациями разбиратся.. и с пузырями.. и с нормальной настройкой перегрева!
тогда уже поздний вечер был, да и обрыдло все, а сейчас сижу и думаю, все ли лишнее удалил или нет?... а ведь судя по всему не все. но пузырей по первоначальному стало меньше. как вот думаю из ресивера лишнее достать, это же надо как-то всю жидкость от туда убрать и продуть газом.
а как еще проверить неконденсаты? давление что рабочее, что статика в пределах нормы. или же там недозаправка и до нормального давления примеси добивают? но пульсация?
я же тебе писал-читай книгу кота..ставишь приличный манометр на высокую-можно прям на конденсатор...собираешь газ в ресивер.. потом конденсатор на обдув принудительно на 20 мин.. измеряешь после этого цифровиком входящий воздух на конденсатор и по таблице давлений для данного газа смотришь какое давление должно быть для этой температуры. отклонение меньше 2к-примесей нет...больше есть.
http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=9 страница 125...
читал, делал. завтра переделаю.
у меня даже два издательства, одно сам сканировал :-)
и кажется мне, что в последнем издании чего-то нет из первого...
Социальные закладки