За холодильником на медной трубке начал образовываться лед а он соответсвенно тает и оставлет лужи. Подскажите пожалуйста,что это может быть?
За холодильником на медной трубке начал образовываться лед а он соответсвенно тает и оставлет лужи. Подскажите пожалуйста,что это может быть?
Это значит , что фреон в системе возвращаясь к компрессору продолжает охлаждать. Просто так это не происходит, только после превышения дозы заправки , что бывает после ремонта.
Был ремонт начнём с этого.
нет ремонта не было, причём по жизни!, он сам по себе начал недавно, а я по лужам заметил
А сколько ему лет? На каком деление стоит маховик терморегулятора? Вообщем видимо если раньше не было а сейчас появилось, возможно холод термостатом накрутили....
Лутше конечно фото скинуть, для наглядности и более точного опредиленя неисправности.
Может оприсовку каприлярки пробило в испарителе! А, может изночально засор был и на заводе перезаправили! А, может преторг был!
Установите терморегулятор на 2 или 3 и ждите, если луж не будет , значит всё хорошо, просто от натуги надул . Вы там его не на балконе мучаете ? Внутри ХК температура в стакане с водой должна быть не ниже +5 .
сколька лет не знаю он мне достался несколько лет назад. и никаких проблем с ним до этого не было.терморегулятор стоит меньше единицы, де-то 0.5, пробывал менять но это ничё не даёт
да нет на кухни стоит, температура в квартире около 20 градусов
Моэль тоже может , но оно вам надо ??
— Скажи, что совершеннее: то, что делает Бог, или то, что человек?
— То, что человек, — неожиданно ответил раби Акива.
— Что, что? Человек может сделать небо и землю? — усмехнулся римлянин.
— Бессмысленно спрашивать о том, что не во власти человека.
— Ну, хорошо, зачем вам это варварское обрезание?
,ок спасибо, обращусь к мастеру!
Я бы проверил крепление сильфонной трубки.
Фото компрессора, и разговор был бы точнее...