Тема: Аномальные пульсации давления конденсации

  1. #1

    По умолчанию Аномальные пульсации давления конденсации

    Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета в разрешения одной проблемы с которой я столкнулся в своей работе. Есть магазин с централизованным холодснабжением. Холодильная централь представляет собой комбинированную станцию на базе компрессоров Copelland на НТ ZF18K4E-TFD - 1шт, и на СТ ZS45K4E-TFD - 2 шт, + ZB45KCE-TFD - 2 шт. Система работает на R404a. Один общий конденсатор с 2-мя вентиляторами. Регулирование давления конденсации происходит включением / выключением вентиляторов (система не снабжена ни KVR, ни частотником на вентиляторы). Магазин работает около 1-2 лет. В данный момент мне поручили установить систему утилизации тепла на данном объекте. Но при обследовании состоянии холодильной централи я обнаружил аномальные скачки давления конденсации , за пару секунд давление может меняться с 13bar-15bar-13.5bar-15.2bar-14.5bar-13.7bar-15.1bar. Я считаю что это не нормально, на другом магазине давление конденсации или плавно растет или плавно уменьшается, но не происходит таких колебаний. Прошу вашего совета из-за чего это может быть???

  2. #2

    По умолчанию Аномальные пульсации давления конденсации

    Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета в разрешения одной проблемы с которой я столкнулся в своей работе. Есть магазин с централизованным холодснабжением. Холодильная централь представляет собой комбинированную станцию на базе компрессоров Copelland на НТ ZF18K4E-TFD - 1шт, и на СТ ZS45K4E-TFD - 2 шт, + ZB45KCE-TFD - 2 шт. Система работает на R404a. Один общий конденсатор с 2-мя вентиляторами. Регулирование давления конденсации происходит включением / выключением вентиляторов (система не снабжена ни KVR, ни частотником на вентиляторы). Магазин работает около 1-2 лет. В данный момент мне поручили установить систему утилизации тепла на данном объекте. Но при обследовании состоянии холодильной централи я обнаружил аномальные скачки давления конденсации , за пару секунд давление может меняться с 13bar-15bar-13.5bar-15.2bar-14.5bar-13.7bar-15.1bar. Я считаю что это не нормально, на другом магазине давление конденсации или плавно растет или плавно уменьшается, но не происходит таких колебаний. Прошу вашего совета из-за чего это может быть???

  3. #3
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Ставь регулятор частоты вращения вентилятора на кондеры. А вообще один общий конденсатор на среднюю и низкую централь?

  4. #4

    По умолчанию

    но на другом магазине не стоит частотник на вентиляторы, а происходит ступенчатое регулирование давления и все работает как часики, может проблема в компрессорах???

  5. #5

    По умолчанию

    Если оба конденсаторных вентилятора управляются одним прессостатом, то ничего не изменишь, т.к. минимальный дифференциал (зона нечувствительности) 1.8-2.0 бара. А если прессостатов два (по одному на каждый вентилятор), можно попробовать настроить их на включение 1-го на 14 бар, другого на 15. Резких скачков должно быть меньше. А вообще говоря эти скачки давления на работу установки не влияют.

  6. #6

    По умолчанию

    управление вентиляторами происходит электронным блоком через датчик давления

  7. #7

    По умолчанию

    Как отражается этот перепад давлений конденсации на температурном режиме охлаждения? Если никак, то не делайте из этого проблему.

  8. #8
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Скачки давления не связаны с вкл\выкл вентиляторов конденсатора ?

  9. #9

    По умолчанию

    прежде всего нужно проверить соответствие показаний электронного блока с манометром,если не соответствует то ввести калибровку.Проверить все электрические соединения от датчика до блока.Возможно под датчик давления подогнало грязь,очистить посадочное место и сам датчик от грязи.

  10. #10

    По умолчанию

    А давление ЧТО показывает? Судя по десятичной запятой некая электроника? Мож датчик тогда глючит, или контакт плохой. Другим манометром проверяли?

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Регулирование давления конденсации происходит включением / выключением вентиляторов (система не снабжена ни KVR, ни частотником на вентиляторы). Ответ сам написал ,+дифференциал РД.

  12. #12
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Плохо что две темы создал , ну раз уж начал писать в этой то и .....
    Проверьте контакты , как советует Юрий , ну и возможно маловато фреона , и при включении вентиляторов происходить как бы "проседание" давления . Пузырьков в смотровом нет ?

  13. #13

    По умолчанию

    [QUOTE=djinmd;120684]Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вашего совета в разрешения одной проблемы с которой я столкнулся в своей работе. Есть магазин с централизованным холодснабжением. . ......А магазин Ваш случаем не в гор. Бельцы находитьса и называетса ГРИН ХИЛС ? Такие скачки наблюдал при запуске после монтажа-проблемка оказалась пустяшной. Вы зачем земляк две темы одинаковые наплодили-так форумчанам тяжелей обсуждать возникающие трудности.

  14. #14

    По умолчанию

    Клапанам писец, нэ ?

  15. #15

    По умолчанию

    Извиняюсь, приму к сведению.
    Большое спасибо всем за советы, была мысля проверить датчик давления , как проверим отвечу.
    Магазин находится в Кишиневе. Земляк а в чем у вас была проблема скачков давления?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djinmd Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, приму к сведению.
    Большое спасибо всем за советы, была мысля проверить датчик давления , как проверим отвечу.
    Магазин находится в Кишиневе. Земляк а в чем у вас была проблема скачков давления?
    Ответ был уже дан в посте 9 КАЛИБРОВКА/так происходило в моём случае/.Не хотел сразу отвечать т.к. на том обьекте было кидалово-обидели сильно.

Похожие темы

  1. Регулятор давления конденсации Sporlan LAC - 10 - 295 HP LS 1 - 3/8 x 7/8
    от Planka в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 10:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 17:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:29
  5. DWM Copeland: пульсации и падение давления масла
    от copyserv в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:47