Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Просьба подсказать. Варварский демонтаж сплитов.

  1. #1

    По умолчанию Просьба подсказать. Варварский демонтаж сплитов.

    Есть такая проблема, точнее ситуация, может кто сталкивался.
    Решили взять заказ на демонтаж-монтаж наружек в связи с обшивкой дома вентфасадом (с нас удлинение кронштейнов, напайка труб, вауумирование и подключение). Наружек около 100, все огромные Меньше 12 нет, в основном 18-24 и тьма двухвентиляторных по 80-120 кг. Ситуация такова, что часть (около 15) демонтировали до нас, при чём по-варварски. Позже фото выложу. Демонтировали вентфасадчики. Дело своё они знают на отлично, но вот кондеи лучше бы не трогали. Эвакуацию не проводили, ибо централизованнное питание кондеев уже отключено, трубы заглушали прозрачным скотчем, который весь рассохся сразу. Внутри снятых гаек обнаружили замерзшую воду, т.е. в системе она тоже есть. Плюс ко всему не заглушали (хотя бы любым скотчем) вентиля на наружнем блоке. Там тоже везде влага.
    В общем, ломаю голову - писать это в акте выполненных работ или отдельный акт составлять. Постараемся исправить их работу, но кто его знает. Ещё весной всплывет такой демонтаж.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Составь акт половых работ , по которому можно будет отиметь и фасадчиков и прораба. А монтаж окончательный делать по этим блокам только когда потеплеет и льда с гарантией уже не будет. Лёд вакуумированием не уберёшь.

  3. #3

    По умолчанию

    В этом случае обязательно нужно составить акт с полным перечнем всех недостатков, дефектов, смету на работы и материалы по их устранению, объяснение последствий невыполнения этих работ. Обоснованно, желательно с фотографиями. Всё это в двух экземплярах на подпись ответственному лицу, а лучше первому руководителю или заму. В противном случае по весне все шишки на твоей голове будут. Судя по объёму, контора нехилая, юристы найдут крайнего(то есть тебя).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    В этом случае обязательно нужно составить акт с полным перечнем всех недостатков, дефектов, смету на работы и материалы по их устранению, объяснение последствий невыполнения этих работ. Обоснованно, желательно с фотографиями. Всё это в двух экземплярах на подпись ответственному лицу, а лучше первому руководителю или заму. В противном случае по весне все шишки на твоей голове будут. Судя по объёму, контора нехилая, юристы найдут крайнего(то есть тебя).
    Контора очень даже не хилая. Это и напрягает. Подходил начальник МТС этой организации (уже работали с ними, монтировали, отношения нормальные) - сказал, что перестраховывайтесь, чтобы всё юридически аккуратно было. Типа если что, то они потом весной подрядчика фасадчиков сожрут, а те на нас могут бочку катить.

  5. #5

    По умолчанию

    Ещё техника как назло сплошь митсубиси хеви, да панасы малазийские. Всё достаточно б/у. Поэтому и опасаемся.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Подумай,стоит ли твой геморой тех денег. И если стоит,может стоит обратиться к своим юристам,чтобы потом не было мучительно больно...

  7. #7
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    одназначна ждите лета, в теплое время шансы на положит результат удваиваются

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Подумай,стоит ли твой геморой тех денег. И если стоит,может стоит обратиться к своим юристам,чтобы потом не было мучительно больно...
    Деньги предлагают не очень большие. Средне. Наверно не возьмемся. Потом в самый сезон бегать с этими кондюками. Пусть сами свои косяки разгребают.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    одназначна ждите лета, в теплое время шансы на положит результат удваиваются
    Я бы с удовольствием подождал (понимаем, что к чему), но там госзаказ Подрядчику надо сдавать объект зимой, проверять работоспособность будут весной. Наверно откажемся. Гемор. Мы любим всё делать по "инструкции": убедились, что работает, сняли, провели работы, поставили, запустили (в тёплое время)

  10. #10
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Лёд вакуумированием не уберёшь.
    Нормальный вакуумнасос уберет - другое дело, что долго надо вакуумировать и масло зае...ся менять. При "минусах" и вакууме лёд сублимирует - т.е сразу переходит в пар, котрый и откачивается вакуумным насосом.

Похожие темы

  1. Просьба подсказать с правильным вариантом заправки
    от FazzzGrrr в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 23:02
  2. прошу подсказать по vestel
    от nkbal в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 14:15
  3. Товарищи , просьба подсказать !
    от b0om в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 12:50
  4. Просьба подсказать.
    от le-on в разделе LG
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 05:01
  5. кто может подсказать ???
    от кэп в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •