Буквально на днях закончили монтаж прецензионников. Субподрядчик привез расходку - 3/4 РусМеднТрубы. В бухтах, изначально овальная! Кто пробовал резать овальные трубы - тот поймет. При размотке труба не выравнивается...- как штопор, только большой. В углы и адапторы не лезет - опять же...овал. Умучились в корень!
Давление держит, но по отзывам, со временем хладон уходит через микротрещины. Будим ждать.
Отвратно, что в случае падения давления, на монтажников стрелки переведут.
Морщиниться - если арбалетом гнуть. Пружиной не загнуть - не налазит... как и углы и адапторы. 7/8 были хлыстами....
сантехнег ты))...http://www.kme.ru/content.php?id_seite=67 хорошая (одна из лучших) это http://www.e-mueller.ru/ там даже хлысты заполнены азотом.. на досуге почитай про стандарты холодильных труб-американский ASTM B 280 и европейский EN 12735-1.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Спору нет, мюллеровская - the best. Но поставляют русские медные либо сербию, что есть с тем и работаем(((
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Как это ни странно, но в этом году мне приходилось покупать финские и итальянские (green) дешевле русских, а качество не в пользу наших.
сам ты сантехник!!!
http://www.ftvl.ru/p6/t7/index.html?tm=KME&search=true
КМЕ выпускают трубы в т.ч и для кондиционирования! Пользуемся, кстати по моему единственная фирма которая толщину 6ки делает 0,8 как требуют для 410го фреона!
а вас не смущает что фитингвиль вообщето сантехническая компания? то, что написано для кондиционированния и холодильной техники в данном конкретном случае означает только то, что трубы имеют дюймовый размер, а вот соответствуют ли они стандарту astm b280 большой вопрос. в нашей с вами трубе 90% працентов меди, а в сантехнической 60% или около того. у нас давление 30атм а там 8атм вот и разница. то что все ставят особенно на большие объекты все знают, и на самом деле, это дело случая и хорошо прикрытой жопы в противном случае и труба и жопа превращаются в британский флаг. а так я знаю одного кадра который стальную поставил и 2500 кг 410 газа пополнили атмосферу.
причем тут фитингвиль?
они просто дистрибьютор компании КМЕ!
которые выпускают в том числе и кондиционерную трубу, единственные кто делают четверть толстостенку, как рекомендуют под R410a!
Не знаете? не пользовались? тогда не рассказывайте сказки!
вот оффсайт. http://www.kme.ru/ru/?PHPSESSID_nets...fc426ac0d30a28 если ты мне покажешь где написано про соответствие стандартам распространяющимся на хладоснабжение и кондиционирование я извинюсь и скажу что я был неправ))
не верю. ссылку в студию. http://www.kme.ru/content.php/?id_seite=65
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Трубы для холодильной техники в РФ НЕ ПОДЛЕЖАТ обязательной сертификации. Эти требования утверждены системой Госстандарта России №64 от 30 июля 2002года и подтверждены информационным отказным письмом ГОСТ Р на медные холодильные трубы.
Итак, в России не существует прямого ГОСТа, регламентирующего качество трубы для холодильной техники и кондиционирования. Требования к качеству труб описаны в многочисленных технических условиях:
ТУ 184450-106-041-97
ТУ 184450-106-038-97
ТУ 184450-106-050-98
ТУ 184450-106-036
ТУ 48-0814-98-93
ТУ 48-21-473-75
ТУ 48-0814-120-2002 и т.д.
Рассмотрим например ГОСТ Р 12.2.142—99 . Согласно ГОСТ Р 12.2.142—99 (СИСТЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 3,0 кВт):
«….
5.2.2.1 Медь и медные сплавы
5.2.2.1.1 Если медь применяется в трубопроводах, транспортирующих хладагент, то она должна быть лишена кислорода и раскислена.
5.2.2.1.2 Медь и сплавы с высоким содержанием меди не должны применяться в трубопроводах, транспортирующих такие хладагенты, как аммиак и метилформиат, если только не будет подтверждена их совместимость с материалами, с которыми они будут находиться в контакте.
…»
Именно по этой причине отсутствия стандарта на холодильные медные трубы, компании, поставляющие медные трубы в РФ для холодильной техники, ссылаются на схожие со сути, международные холодильные стандарты, наиболее известные из которых: американский ASTM B 280 и европейский EN 12735-1.
Основные их положения:
- Химический состав сырья должен соответствовать марке меди М1: медь (включая серебро) мин — 99,9%; фосфор в пределах 0,015–0,040%.
- Внутренняя поверхность трубы должна промываться растворителем. (очистка от масла и сажи). После промывки вес остатка растворителя не должен превышать 0,038 г/м2 внутренней поверхности трубы.
- геометрически параметры трубы с допусками, весовые характеристики и др.
Так же эти стандарты описывают частоту и способы проверки заявленных параметров партий медной трубы.
Медные трубы Mueller произведены в соответствии с европейским стандартом ASTM B280, о чем свидетельствуют:
- макировка на каждой трубе
- письмо производителя, гарантирующее, что продукция Mueller Industries, Inc. произведена в соответствии холодильному стандарту ASTM B280 и используется для кондиционирования и холодоснабжения.
Взято с сайта компании Элита Спб
как видно из упаковки на ней написаны стандарты, на фото всё прекрасно видно!
а то что нету на сайте, кстати не официальном, а какогото представителя в г.Тверь, это ничего не значит, официальный сайт это KME.com
http://www.kme.com/en/tectube_cips
Отличительная особенность этой трубы – бле-
стящая, чистая и сухая внутренняя поверхность.
Чистота внутренней поверхности превосходит
соответствующие требования нормы EN 12735-1
(Бесшовные медные трубы для холодильной и
кондиционерной техники; Трубы для трубопрово-
дов) и нормы ASTM B 280
Общепринятые требования этих международных
норм для бесшовных медных труб для холодиль-
ной и кондиционерной техники регламентируют
максимально допустимые примеси (остаточный
углерод) на внутренней поверхности трубы, кото-
рые не должна превышать 38 мг/м2.
Для обеспечения чистоты внутренней поверхно-
сти трубы до момента установки, каждая труба с
обоих концов плотно закрыта заглушками.
Для обеспечения гарантии, согласно своду пра-
вил PED 97/23/EC, регламентирующего давление
в приборах, на каждой трубе выгравированы дата
изготовления, типоразмер и другие данные.