ремонтёр, а жидкарем не льет? фреон не 406 часом?
ремонтёр, а жидкарем не льет? фреон не 406 часом?
ремонтёр, может трв переливать и компрессор жидкаря хлебать .
одно не понятно почему на проход дает 20-ку и держит, а под газом(при закрытом нагнетании) 5-ку и дохнет
Каков режим нагрева конденсатора?
На каком хладоне?
попробуй собрать хладон в рессивер и начать с начала поджав ТРВ и довести до нормы путём регулировки ТРВ.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Все же склонен к двигателю. Клещи есть? померь меж фазами.
Уметь и знать за плечами не таскать!
у нас уже почти 2 ночи пойду спать с думой-думною, если есть ещё предположения пишите все учту. задавайте вопросы может это прольёт свет и всё станет понятно. спасибо всем.
Так и не ответил на каком газе. Утро вечера мудренее.
Уметь и знать за плечами не таскать!
А у тебя случайно не одноимённые фазы приходят к эл.двигателю? Замеры проводил?Что клещи показывают? и второй вариант-- эл.двигатель случаем не с перемотки? Обмотчик мог и напуршить если занизил сечение провода и будет такая вам бяка----в холостую крутить будет а под нагрузкой останавливаетса. Моё писание как один из вариантов в решении данной загадки.Сложно давать советы не видя перед собой заболевшую железяку.
Извиняюсь, у меня температура 37,7, невнимателен.
Дедок: и я того же мнения.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Мужики чего придумывать,грязью трубку или ТРВ забило вот вам по вакууму и встает
Валера72, когда на вакуум уходит, нагрузка на двигатель меньше становится.
Социальные закладки