Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 73

Тема: сломался ИФ помогите

  1. #21
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ремонтёр, а жидкарем не льет? фреон не 406 часом?

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ремонтёр Посмотреть сообщение
    теперь про давление на выключнном около 4, влючаем всас 2 нагнетание 5 и не растет, выключаем закрываем вентиля
    Перепад на 3 атм. средне температурный режим, это нормально. Значит нужно искать в компрессоре с электродвигателем. Может контакт на фазе не дотягивает? меряешь есть, дал нагрузку пропал.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  3. #23
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    О масле не зря спросил, Давно эт было, пришли к нам ИФы с кап ремонта, установили, работали с большим перегрузом, всё грелось.
    Дедок один после длительных разборов полётов, решил сменить масло и всё стало нормально.
    на этом масле он работал полтара года (как мне известно) и работал идеально. и вдруг в одну ночь(вечером он еще работал, а утром уже нет) масло испортилось? что же могло с ним случиться?

  4. #24
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    фреон не 406 часом?
    фреон 12
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а жидкарем не льет?
    не понял вопроса

  5. #25
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    . Может контакт на фазе не дотягивает? меряешь есть, дал нагрузку пропал.
    контакты хорошие

  6. #26
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ремонтёр, может трв переливать и компрессор жидкаря хлебать .

  7. #27
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    одно не понятно почему на проход дает 20-ку и держит, а под газом(при закрытом нагнетании) 5-ку и дохнет

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Каков режим нагрева конденсатора?

    На каком хладоне?
    попробуй собрать хладон в рессивер и начать с начала поджав ТРВ и довести до нормы путём регулировки ТРВ.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  9. #29
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    ремонтёр, может трв переливать и компрессор жидкаря хлебать .
    помимо трв у нас есть оттайка газом(тоесть трубка впаяная в компенсатор затем солиноид и дальше напрямую в испаритель без трв) и включая ее двигатель такжедохнет но немного позже

  10. #30
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Каков режим нагрева конденсатора?
    не успеваем померить движок сдыхает

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Все же склонен к двигателю. Клещи есть? померь меж фазами.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  12. #32
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    у нас уже почти 2 ночи пойду спать с думой-думною, если есть ещё предположения пишите все учту. задавайте вопросы может это прольёт свет и всё станет понятно. спасибо всем.

  13. #33
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Так и не ответил на каком газе. Утро вечера мудренее.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ремонтёр Посмотреть сообщение
    контакты хорошие
    А у тебя случайно не одноимённые фазы приходят к эл.двигателю? Замеры проводил?Что клещи показывают? и второй вариант-- эл.двигатель случаем не с перемотки? Обмотчик мог и напуршить если занизил сечение провода и будет такая вам бяка----в холостую крутить будет а под нагрузкой останавливаетса. Моё писание как один из вариантов в решении данной загадки.Сложно давать советы не видя перед собой заболевшую железяку.

  15. #35
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Виталий Ив,
    Цитата Сообщение от ремонтёр Посмотреть сообщение
    фреон 12
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  16. #36
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Виталий Ив,
    Цитата Сообщение от ремонтёр Посмотреть сообщение
    фреон 12

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Извиняюсь, у меня температура 37,7, невнимателен.

    Дедок: и я того же мнения.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  18. #38

    По умолчанию

    Мужики чего придумывать,грязью трубку или ТРВ забило вот вам по вакууму и встает

  19. #39
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Валера72, когда на вакуум уходит, нагрузка на двигатель меньше становится.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    когда на вакуум уходит, нагрузка на двигатель меньше становится.
    Лично я сталкивался именно с этой проблемой ,РД не поставили и движок накрылся,был ещё случай но там кольца лопнули.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сломался спиральник
    от индюк в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 01:07
  2. Помогите ,сломался датчик оттайки
    от Артур456 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 10:08
  3. Помогите ,сломался датчик оттайки
    от Артур456 в разделе Indesit
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 12:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 09:53
  5. сломался stinol 101
    от denver918 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 20:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •