В морозильном ларе Фростор температура не опускается ниже -10 град. Ларю всего 1 год. Фреон R-134a. Испаритель протягивает полностью. В помещении не жарко. Давление на всасе около 0...-0,1. Частичный засор???
В морозильном ларе Фростор температура не опускается ниже -10 град. Ларю всего 1 год. Фреон R-134a. Испаритель протягивает полностью. В помещении не жарко. Давление на всасе около 0...-0,1. Частичный засор???
Если не промерзают стенки из за влаги, то может быть. Температурный режим у них -12...-25 °C , а вообще имеет ли место отключение компрессора ?
Сколько литров, и какой компрессор?
Там даже на 400 литров стоит компрессор 182 вт, когда в норме 250.
Если с продуктами, то не тянет больших загрузок.
Пока ознакомься с его паспортом.
600 литров, фих знает какой компрессор. Это 100 км от меня. Год работал нормально, теперь говорят что даже в пустом только -10 набирает. Компрессор не отключается.
Во мля, сказали какой компрессор - Конор, Китай, GQY 99 AA. R-134, низкотемпературный, при - 23,3 - 270 Вт, аналог GL99AA. Может он рассчитан на год работы всего? Или все таки частичный засор?
нет, я склоняюсь к версии клапанов - обрати внимание, что глюк произошел сразу после лета: его могли держать на солнце, зажать в магазинной мебели, регулярно подкидывать теплые продукты "во весь рост", часто держать открытым.
Gqy 99 aa, r-134а: кажется не более 230 вт, бери с собой минимум на 300 вт.
и еще - сейчас стоит на прогоне под вакуумом такой ларь на 400 литров, прогнил в "чулке" стык сталь-медь и насосало влаги так, что лилось из трубки и фильтра! я буду это колено запенивать и обрезать - когда снял чулок, то в его полости была куча ржавчины и воды.
Кстати сейчас разглядел что и патрубки на нем перепутаны: заправочный клапан вварен на патрубок "suction", т.е. "всасывание".
До сих пор сливаю...
последний, 4-й слив - с полстакана! Уже "зевает" от скуки в углу припасенный 1121Z, но ставить его пока не рискую. Родной еле качает (падение с +0,5 бар всего на два маленьких деления манометра), но с азотом потихоньку высасывает влагу из системы. Сегодня первый день, когда на впрыске не булькает влага.
Вьюга, а не расскажешь поподробнее - что за чулок? И каким образом обрезать/пенить? Я насколько знаю - на всасывании Фросторов идет стальная труба. Вместе со стальной трубой идет капиллярка. Стальная труба свернута петлей (мне такой вариант попался). Все это хозяйство запихано в кусок флекса 35х13 длиной 20 сантиметров. Во флексе все, естественно, гниет. Только я не совсем понимаю что там пенить. Обрезать сгнивший кусок трубки - это понятно. Потом придется паять практически в корпусе ларя. Ну, пену - какую сожгешь - надо восстановить - это тоже ясно. Оставшийся кусок всасывающей трубы (уже медной) помещается во флекс. Капиллярка навивается поверх трубы под флекс. Я правильно процесс понимаю?
А то, может, в Краснодаре что новое придумали?
Вообще-то там не флекс, обрати внимание на его структуру.
Вот как раз трубку я не режу, но запаять получится только офлюсованным серебросодержащим припоем, прогревая пайку жалом пламени СО ВСЕХ сторон (т.е. спасает только прямой нагрев ржавчины). Не помешает иметь под руками огнестойкий щит.
Потому как трубки откровенно ржавые, и просто так не возьмешь их на любом участке)))) Потом натягиваю этот чулок на место, на него одеваю еще не затянутые плластиковые хомуты для кабеля, вдуваю внутрь полости пену, обжимаю это дело руками, чтобы размазать пену равномернее), и подтягиваю хомуты. Не получилось только раз - ларь еще раз вернулся через год (что мне не хуже), и как оказалось, у него сгнила стальная трубка дальше к компрессору. Восторга моего не было предела - там самое неудобное место.
Фростор_47.jpg Фростор_48.jpg
На одном снимке - еще не снятый чулок с видимой ржавчиной, а на другом - конструкция теплообменника.
К стати , на некоторых моделях завод ставит калач медный с переходом на 1/4 до МК .
342.JPG
На мой взгляд этой процедурой герметичности 100 % не достигните , и существенно ни чего не изменится , да и чулок потом надо новый . Если пену загнать в чулок то да , но в этом нет необходимости .
Из пяти случаев (примерно) через год сгнила всего лишь одна трубка - вполне нормальный результат: неизвестно что там с заправкой было, возможно просто ошибся при заправке - дозы на шкафе не было указано.
Что касается "перепаять два стыка всего-то" то наверное это только теория, и у тебя еще не было с ними паек, даже с офлюсованным припоем это сложно, а ПСРом вообще невозможно - я две палочки ПСР-29,5 угатил на пол, потому что флюс не взял коррозию.
Конечно запенивается внутренняя полость чулка, я ж написал:
При этом герметичность вроде хорошая, кажется третий год пошел, как переделал.
Паяем …. , чернухи много и по другим брендам . Но какая попадается на некоторых китайских ларях и шкафах , вот там засада . При нагреве будто из металла что-то обволакивает поверхность трубки и припой просто скатывается ( 30 % и серебро флюсованный ) Понятно что опыт в этом деле сила и с ассами не в ровень , но потихоньку осваиваем с помощью тех же ассов , …. Пайка АЛ + МЕДЬ = потолочный стык , думаю и это когда не будь освоим .
Да я не про собственную крутизну - она мне не нужна, а про то, что видится иногда совсем не то, что получится. Там чернуха прямо пропитывается влагой, и до чистого металла не добраться, а ко ржавчине просто так не припаяться. Поэтому я угадал про то, что опыта общения с ними не было, как и у меня не было секаса с китайскими холодосами))))
Кстати о них - вероятнее всего там металл омедненный,или очерненный, поэтому и лезет всякая бяка.