Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Ну нас нет проблемы ни с 12 ни с 134.Цены правда отличаются в 2раза. Я запрвляю только родным.При смене мотора на ск 140(12 фреон) с 134 фреона обязательно продуваю систему,меняю фильтр.Проблемм не было. Мне без разницы какой баллончик с фреоном из машины нести.Не понимаю я этих замен..
Ну так и у нас проблемы нет, если брать у проверенного поставщика 12-й - то шансы нарваться на "шмурдяк" вместо него - сводятся к нулю, дело в другом - последнее время всё больше нравится как холодос работает на 406-м. Вот пример из сегодняшнего - ремонтировал старенький Норд-214, ставил б/у ХКВ-6 (воля хозяина - компрессор его), заправил 406-м - термоста без подрегулировок отключается, в МК до -26 при продолжительной работе, с 12-м на этом холодильнике и с этим компрессором такое было бы невозможно.