    Уже больше года прошло,а воз и ныне там.Так и не работает чиллер. Хотя я там уже и не работаю,на днях приобрёл вакумный насос,решил на нём(на чиллере) его обкатать.Вчера поехал,отвакумировал,запра вил 22 фреоном.Чиллер работал сам на себя. Вот такие параметры получились.Перегрев 14гр.(НД-4,2кг).ВД-20кг.Переохлаждение 15гр.Температура после ТРВ 23гр.Темп. воздуха на входе в конденсатор=33гр,темп. на выходе-44гр.Темп. воды в ёмкости+9гр.Может есть у кого идеи?Сегодня приехал,подключил его к литьевой машине(он охлаждает гидравлику),тут же и давление и температура поползли вверх.Разница воды на входе и выходе из чиллера 2 градуса.Жидкость в смотровом стекле перед ТРВ белая,не прозрачная.Задолбался одним словом.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ANDRIANON, просто чиллер не справляется.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    ANDRIANON, просто чиллер не справляется.
    Но он раньше без проблемм 2 литьевых машины тянул,при грязном конденсаторе и температуре воздуха 45 и выше.А сейчас он на себя работает и то замучаешься ждать пока он Т. с 20гр. до 10 сбросит.Мне непонятно почему у него за ТРВ такая высокая температура?И почему такой перегрев большой?
    Компрессор там стоит ПЕРФОРМЕР 125.С чего я взял Primare сам непойму

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    ТРВ такая высокая температура?И почему такой перегрев большой?
    а трв электронный или механический может просто из термобаллона газ ушел трв не реагирует на перегрев открыт сильно

  5. #5

    По умолчанию

    Чиллеры MTA дешево и сердито.Берут за дешево потом плачут.Поставщик обещает золотые горы,а потом,сервис кидает с гарантии.У них сервисная служба увольняется ,как перчатки.Долго не держится,потому,что по гарантии,как собаки в упряжке бегают.При покупке смотрите места пайки везде.Они на складе перепаивают фреоновый контур битый при перевозке.Проверить с нагрузкой у них на складе нет мощности.Потому,что транспорт и таможня дешевая у них.Как везут чиллеры интересно.И менеджеры увольняются быстро поняв,специфику продаж.

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    Вчера поехал,отвакумировал,запра вил 22 фреоном
    ОМГ! ты его добьешь.. он же под 407й! По моему большой перегрев/пеерохлаждение получились..
    он реально отключаеться на на 27,5кг?
    может тупо РДха глючит? Или ТРВ

  7. #7
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANDRIANON Посмотреть сообщение
    Температура после ТРВ 23гр
    а не заливает ли его?
    сфотай гидравлику, может появятся идеи. есть байпас?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а не заливает ли его?
    сфотай гидравлику, может появятся идеи. есть байпас?
    А что может быть с гидравликой?

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
  3. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 16:12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •