Тема: EWCM 4120 ошибка Er35

  1. #1
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию EWCM 4120 ошибка Er35

    На новом EWCM 4120 высвечивается ошибка Er35. Что не делал. Уже и по умолчанию все установил. ни в какую. Делаю сброс памяти- работает-с....! Только отключаю и включаю питание- опять выскакивает. Может кто с этим чудом техники работал. С 412 не было у меня проблем. А тут как заколдован.

  2. #2
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    такого еще небыло. поищи тут http://www.eliwell.su/tehnicheskaya_informaciya_eliwell

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    я тут 418 заказывал пришло 4180... вот тоже репу морщу))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    такого еще небыло. поищи тут
    если насчет мануалки, то есть она, в архиве лежит. с... не пойму до конца в чем заковыка, уже неделю t,ecm ,ye yb [ez

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    может знает кто, если возможно, как на заводские сбросить?

  6. #6

    По умолчанию

    Аналогичная проблема, про сброс на заводские параметры такого не нашел. Его точно можно сбросить на factory settings?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    Его точно можно сбросить на factory settings?
    В приборах Eliwell кроме IDplus сброс параметров в исходное состояние не предусмотрен!

  8. #8

    По умолчанию

    Авария Er35 - это, скорее всего, как "предохранитель" - при изменении настроек или подаче питания нужно вручную перезапустить контроллер.
    Считаю, что это существенная проблема, лучше бы, если можно было в настройках устанавливать возможность автоматического перезапуска, без участия человека.

    Хочу еще задать вопрос - как избежать аварии превышения давления на датчике давления кипения - выше 7 бар выскакивает авария.
    Приходится принудительно включать компрессор, затем сбрасывать аварию через параметр EUR, а потом снова вручную запускать контроллер.
    Короче, без участия человека он никак не хочет самостоятельно работать.

    Кто-нибудь сталкивался с более "самостоятельными" контроллерами? CAREL - "не перевариваю". Хотя если они таким проблемам не подвержены, то готов рассмотреть аргументы "за".

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    NEugeny, та же беда с датчиком всаса.

  10. #10

    По умолчанию

    Вчера обсудил проблему по датчику давления на всасе с одним своим коллегой из Питера. Он дал замечательный совет - ставить датчик давления не eliwell'овский 0.5..8 bar, а датчик с диапазоном 0..18 бар. Всё! Например, PT4-18M арт. 802 333. Это не реклама!

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    eliwell'овский 0.5..8 bar, а датчик с диапазоном 0..18 бар.
    EWPA007 имеет пределы -0,5...7 бара. так что не совсем равнозначная замена..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Я говорю об абсолютном давлении: минус 0.5 бара (относительно атмосферного давления) - это 0.5 избыточного относительно вакуума. Замена родного датчика на другой, с нужным для работы диапазон и нужна, чтобы устранить указанную проблему. Укажи в настройках другую шкалу: CF05=1 и CF04=19.

  13. #13
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    Я говорю об абсолютном давлении: минус 0.5 бара (относительно атмосферного давления) - это 0.5 избыточного относительно вакуума. Замена родного датчика на другой, с нужным для работы диапазон и нужна, чтобы устранить указанную проблему. Укажи в настройках другую шкалу: CF05=1 и CF04=19.
    Что-то как-то напутано у Вас - абсолютное давление не бывает с "минусом"...
    0.5 избыточного относительно вакуума
    - эту фразу вообще не понял...

  14. #14

    По умолчанию

    я говорю о том, что муравей77 написал, что датчик EWPA имеет диапазон от минус 0,5. Я же лишь уточнил, что отрицательного давления не бывает, минус 0,5 относительно атмосферного давления имеет смысл. А я указал диапазон датчика от 0 до 18 бар (абсолютное давление).
    "0.5 избыточного относительно вакуума" - это 0,5 абсолютного давления.

  15. #15

    По умолчанию если ещё актуально

    недавно боролся с такой проблемой, после суток и после использования метода научно-технического ТЫКА лекарство найдено. Проблема зарыта в настройках папки CF. Какой точно параметр не скажу, но при сбросе параметров связанных с тиристорным выходом в нули(не использовал тиристорный выход для регулировки вентилятора) ошибка не проявлялась ни при перезапуске контроллера ни при смене параметров. Грешу на CF42.

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    попробую, спасибо. хотя уже забыл, что там установлено, да и не работаю уже там где этот контролер лежит. позвоню пацанам,пусть попробуют....

  17. #17

    По умолчанию

    Странно, конечно, что настройки выхода ТС влияют на авт. перезапуск. Похоже на какой-то глюк в прошивке. Так как ошибка Er35 как описана в мануале, так и работает.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
    ошибка не проявлялась ни при перезапуске контроллера ни при смене параметров. Грешу на CF42.
    попробовал, у меня изначально тоже был отключен выход ТС. Проверил еще раз настройки. Не помогло. Увы.

  19. #19

    По умолчанию

    Попробовал в работе уже три блока 4120. Та же проблема. А вот с блоком 4150 такого нет. Работает.

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    А вот с блоком 4150 такого нет. Работает
    такого же мнения

Похожие темы

  1. Замена 412 ELIWELL на 4120
    от liton в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 16:11
  2. замена блока EWCM 415 на EWCM 4150
    от serg19 в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 01:10
  3. Ewcm 412 ошибка е23
    от Violator в разделе Eliwell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 13:07
  4. ellivel ewcm 412
    от новиков олег викторович в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:25