Вчера ремонтировал сплит.
Самсунг 12 чистая Корея.
7 лет без ТО и обслужки..
Работал мягко говоря странно..
Включается, охлаждает, но через час полтора полностью вырубаеться внутрянка.. Ни те ошибок, ни фига. Просто тухнет как без питания..
Постоит с часик отключенный от розетки.. Снова включают и цикл повторяеться..
Хозяева говорят с момента установки такие глюки.. Точнее переустановки, привезли со старого дома. Там работал нормально. Сервис вызывали.. Говорили надо демонтировать разбираться.. На месте ничего не хотели делать.. Взялся за ремонт.
Давление в наружке то же показало себя странно.. 7 бар на заглушенном..
При пуске компрессора рывком падает до 5 бар..
Потом плавно до нуля, и нехотя подымается до 3,8 бара..
Помыл, почистил, ситуация не изменилась..
Начал травить газ.. Перезаправлю думаю.. Звук компрессора странный.. Как то натужено работает. Температура на улице +30, блок в тени.
Фреон начал травить рывками. При том без разницы. Травишь с закрытой жидкостной или наоборот закрытой газовой стороной...
Короче травил потом через газовую.. Шланг обмерз и задубел.. Коллектор покрылся снегом шо в новый год..
Стравил все таки с перерывами..
Жестко ваккумировал.. Часа полтора.. Перезаправил по весу..
Запустил.. Сразу изменилось поведение сплита.. Давление перестало рывком падать до 5.. Плавно опускается до 2 бар. И потом уже наверх до 4,2-4,3 бара.
Компрессор заработал в другом режиме.. Мягко без натуги..
Заменил в плате электролиты запускающие шим-контроллер.. Пока работает.. Ждемс наблюдаем..
Однако вопрос.. Что же это могло быть в наружке??
Низкая проходимость фреона?? Могли при установке не ваккумировать и в итоге кристаллики льда подзабили капилляр?? Одно в этом случае чудно.. Как же он бедняга то за 7 лет дуба не дал.. Крепкий аппарат..