Всем привет ) Попалась камера со сплит системой zanotti на 404 где то в 20-25 кубов, в старом компрессоре по истечению 10лет сдохли клапана .Пришлось думать что поставить из того что есть и вот что получилось- был TFH2480Z а поставили Kulthorn Kirbi AW2495ZK.По мощности однотипные всю электрику переделали под однофазку, поставили фильтра как полагается.В комплекте с новым компрессором прислали 2 к/т по 3метра 1,24 внутр.диаметром.Ну что вы думаете мы как дураки все собрали впаяли к/т заправили а камера только до +6 опускается и хоть ты тресни.Игра с манипуляциями к/т не дает результатов даже с родной кап.трубкой.Прошу помочь по расчету к/т для данного агрегата.На испарителе стоят 2 микрика 3000об.Если мало инфы спрашивайте я подробнее напишу.Заранее спасибо