Это всё относительно окружающей температуры и конструкции конденсатора.
Просто запас холодопроизводительности мал, и небольшое смещение параметров (незаметное тебе) срывает нормальный рабочий режим. Это тоже самое, где ты писал про рто при замене капы, тоже уменьшение холодопроизводительности на 10% уже срывает рабочий режим. У нас в коммерции проще, производители закладывают больший запас и отсутствие рто или небольшое уменьшение высокого давления не приводит к срыву рабочего режима. Например среднетемпературный холодильник расчитанный на 0 градусов, при залипании реле может и минис 10 ...14 выдать, замораживая к чертям всю продукцию.
Я у себя ставлю на нагнетание, когда подбираешь капу и неизвестна доза заправки, так для себя информация, можно конечно щупать конденсатор, но это надо постоянно набивать пальчики, чувствительность теряется. Просто на нагнетании меньше пшикает при отключении шланга с фторопластом на уплотнении. резиновые уплотнители больно плохие, часто надо контролировать и менять, а память плохая.



Ответить с цитированием