Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
Уважаемый mihail97, прошу обратить внимание на контроллер :
JET LOGIC JL205.

IMG_20240715_004824.jpg

Контроллер разработан российскими разработчиками для приточной установки Breezart, с использованием китайского БП для эл сети АС 100-240V.

IMG_20240715_002508.jpg

IMG_20240715_003327.jpg

Варистор установлен:
FNR
20K391 - сработка при АС250V.
IMG_20240715_002600.jpg
Прокомментируйте, пожалуйста, разницу в варисторах
250V и 380V в китайских кондиционерах
при одинаковой эл сети АС 220V-240V.
Слава российским разработчикам контроллера JL205 приточки Breezart!

Проверено 4 раза, на разных обьектах - контроллеры выживают при перенапряжении!

В последний раз предок Fuse 3 (3.15A)
разлетелся вдребезги,
выбил автомат 10А.


IMG_20250912_155727.jpg

Варистор:
Epcos
S20
K250

пробился - R=55 Ом,
при этом не обуглился,
не загадил брызгами металла плату.

https://www.alldatasheet.com/datashe...S/S20K250.html