Местный
Допускается ли перенос термодатчика в испарителе - ?
В кассетном блоке штатный термодатчик th2 (5КОм) расположенный по схеме на входе в испаритель,
установлен после фильтра.
IMG_20250908_111342.jpg
для замены неисправного термодатчика (обрыв) необходимо:
снять панель управления,
плату управления,
защитную решетку fan,
крыльчатку и поддон.
IMG_20250908_103359.jpg
работа простая, если вб на столе.
на обьекте вб закреплен на высоте 7м.
тура качается, работа на двоих.
Допускается ли установка нештатного термодатчика (5КОм) на жидкостной трубе, входящей в кассету - ?
для этого не нужна полная разборка кассеты, достаточно протянуть провод от электронного бокса, над панелью управления к тонкой трубе.
в этом случае, исключается контроль состояния фильтра перед испарителем.
кондиционер в эксплуатации круглый год,
работает на тепло и холод, мусор будет оседать равномерно на обоих фильтрах. поэтому засор фильтра исключен.
главное - исключить пробой изоляции термодатчика на корпус.