Kentatsu Denki K3MRC80HZAN1 (мульт) - постоянно тикают EEV, не включается компрессор.
На индикаторе платы наружного блока высвечивается цифра "0".

На трех внутренних блоках нет аварий.
После передергивания разьемов EEV, тикание прекратилось. Компрессор, FAN включился и нормально работал 3 дня.
После обесточивания дефект повторился.

Плата наружного блока попала в мастерскую.

IMG_20240914_164839.jpg

Теперь на индикаторе "Е4",
тк нет связи и датчиков.

Тикание, импульсы на разьемах, отсутствуют.
Питание +5V, +12V в норме.

Плата:
ce-kfr78wbp2t3n1211

Наверное - процессор неисправен?