Mxz-4e83va <h> - иногда, плохо холодит вб (а).
вб (в), вб (с) работают нормально всегда.
Imax = 21,4A - по шильдику.

кондиционер смонтирован зимой два года назад,
все это время кондиционер (канал А)
так эпизодически плохо работал, со слов владельца.

диагностика:
1 - при работе на холод перепад т воздуха,
канал а=0с, в=12с, с=13с.
2 - при работе на тепло перепад т воздуха,
канал а=10с, в=12с, с=13с.
3 - при работе на холод перепад т воздуха,
канал а=5с, в=12с, с=13с.

Вывод: влага в контуре.
Правильно ли выполнена диагностика?

Решение:
1 - стравить фреон,
2 - вакуумировать 4 часа с открытыми EEV,
3 - заправка R410A - 3 кг.

Аналогичная тема:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948