Сплит Haier HSU-30HNH03/R2 / HSU-30HUN03/R2
В работе 9 мес. с января 2023г,
работа непрерывная круглый год на серверную.

Одновременно работают два одинаковых сплита, на обоих уставка +16С, в помещении +26С.

Один сплит работает нормально,
а другой обмерзает - толстая труба, обмерзла, плюется снегом:
Твых воздуха из испарителя= +0.8С.
Перепад по воздуху = 25С.

В наружном блоке есть ЗК по Т,
Fan еле вращается.
РВсас=2.5 Бар ( R410A)
Заправка по шильдику 2.8кг.

Тул=+3С.
После заправки R410A=3kg,
Po=5Бар.
Попытка переключения 4WV не переключила 4WV, тк мало Рk.

Пришлось одеть мешок на НБ.

Обмерзание устранено трехкратным переключением 4WV в НБ, при этом давление на толстой трубе возрастало до 25 Бар.
После реверса тепло/холод 4wv, вентилятор стал крутиться с одинаковой скоростью с соседним кондеем.
Ро= 6Бар
I=10A (по шильдику Imax=13A).

Заключение:
частичная утечка фреона.