-
Помогите шумит инвертер кипение в районе сервисных портов.
Доброго дня, товарищи холодильщики, помогите!. Суть темы такая, установил инверторный сплит, трасса 7метров, шум кипения фреона в районе сервис портов, газ 410, давление низкой 8,9bar, но температура из испарителя 8,4С, перегрев получается 1,6С, в мануале написана трасса не более 5м без дозаправки, а по факту избыток фреона. Или залом трассы? Я дилетант ставил только on\off. температура наружного воздуха 25С. Может какие особенности у и инверторного кондея? Слить фреон и посмотреть некуда, а в воздух жалко.
Метки этой темы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
Социальные закладки