Коллеги привет.
Попался мне страдалец. Со слов хозяев,в мае приехали с дачи,в х. все по таила,нашли по обьявлению мастера.
Приехал,то се компрессор под замену.Заменил компрессор,фильтр,вырезал обогрев двери,впаял петлю из 6,запустил.
Х.отработал неделю,опять плохо морозит,позвонили,приехал,� �озаправил ,сказал мало заправил.
Через не которое время опять не морозит,обещал приехать в итоге не приехал.
Нашли другого,то се ,утечка надо искать,надо паять ,просто заправил,обещал приехать и с концом.
Через знакомых в прошлую пятницу нашли меня (я по большому холоду работаю,домашники редко).
Нашел утечку(не пропай петля с кондером),запаял ,с ваккумировал,заправил 600а-35г по весам,давление на всасе минус 0.2 ,работает
давление припадает.
В воскресенье,приехал с дачи в холодильном отделение все в кол замерзло,на терморегулятор не реагирует,работает,это мне в понедельник
рассказал,приехал смотрю ,терморегулятор,хозяин разполовинил,стоял данфос 25Т65 ,такой не нашел в инете посмотрел аналог К59-2,5м ,поставил.
В четверг вечером звонит,как то не корректно работает,долго не включается.
Сегодня смотрел ,температуру в морозилке набирает минус 20-25 ,часов 5-6 может стоять не включиться.
Вопрос, какой терморегулятор поставить К57 или с этим что колхозить?