Местный
Перепад Т воздуха на испарителе.
Потолочный ВБ General Climate
был грязный испаритель и крыльчатка:
перепад по Т воздуха +35С/-2С.
Дельта=37С
Поэтому обмерзала труба всаса НБ.
После тщательной чистки испарителя и крыльчатки:
перепад по Т воздуха +34С/+12С.
Дельта=22С
Теперь труба всаса НБ не обмерзает.
Как добиться дельты 15С при штатной заправке 3.2 кг по шильдику - ?
Стравить фреон - не предлагать.
На улице зима, работает замедлитель вентилятора.