Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
Сужение всаса приведет к уменьшению давления (обмерзание), т.к. возникнет вакуумный эффект компрессора ( кол-во пара входящего в компрессор меньше требуемого по производительности(падениÐ µ давления всаса и нагнетания ,падение рабочего тока ,вскипание фреона в масле и унос масла из компрессора,плохой возврат масла в компрессор, уменьшение производительности компрессора ,обмерзание испарителя и всасывающей трубы и т.д.)-все это приводит к износу компрессора и выходу его из строя). Тоже самое происходит при увеличении трассы больше положенной длины и высоты. (за исключением допуска завода изготовителя и увеличением диаметра всаса)

спасибо, все оч понятно. на Kentatsu 35 в спецификации трубка 12.7 под пар, похоже надо менять, мне ж его потом обслуживать))