Приветствую. В течении 10 дней на испарителе образуется лёд, как будто во время оттаивания он морозит. Замер сопротивлений показывает следующее: при -9 сопротивление defrost 23 кОм, а frezer - 11,5 кОм. После отключение при -20 параметры defrost 53 кОм, а frezer - 22,6 кОм. В связи с этим вопросы: 1. Нормально ли такой разброс параметров у терморезисторов; 2. Отличаются ли они между собой в данной модели или идентичны для замены?