После висения вниз головой за окном на НБ кондиционера пришли мудрые мысли.
По ТБ работа на стремянке 1.5м считается высотной работой и требуется соответствующий доступ и документ.

А работа за окном при монтаже, ТО и ремонте НБ - это высотные работы или нет?
Неужели альпинист, висящий на двух веревках рискует больше,
чем его коллега без страховки, висящий вниз головой, за окном, при дозаправке кондиционера - ?

После того, как я увидел крепление кронштейна НБ кондиционера
на 4 латунных дюбелях длиной 50 мм (3 из них болтались) ,



закрученных в хрупкую керамическую облицовочную плитку толщиной 10 мм, которая трещит по швам от малейшей перегрузки.
Мне стало жутко, как кондиционер держался - ?
А если на него лечь, то точно свалится.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36454&page=3

До 2010г. почти не было инверторов, в НБ был либо контактор либо вообще ничего, плата - очень редко. Производитель думал о ремонтниках.

В настоящее время в НБ ставят инвертор, плату из окна вынуть невозможно. Должен быть доступ только фронтальный, со снятием лицевой панели.
Эта работа выполняется либо со стремянки, либо с подъемника, но не из окна.

Что делать в этом случае?

Конкретно: FGL - AOHA14LAC2 (мульт двухголовый)
Как вынуть плату из окна без раскусывания рамки c платой и откусывания прводов к компрессору - ?
Это варварство, но иначе плату не вынуть.

Упала сосулька на крышку - сгорела плата, сгорел проц, найти плату невозможно и доноров с процем нет. Кондиционер ушел в утиль.
Цена сосульки оказалась очень дорогой.