Реле контроля фаз dpa51cm44 - принцип работы.

На выходе dpa51cm44 контакты реле:
11-12 (nc) - замкнут в обесточенном состоянии dpa51cm44 и при обрыве любой из фаз l1, l2, l3.
При обрыве l1 светится зеленый, желтый аварийный не светится.
При обрыве l2 или/и l3 не светятся оба индикатора, авария не регистрируется.

Контакт разомкнут (авария) при путанице l1, l2, l3 в любом сочетании.
При этом светится желтый и зеленый индикаторы.

11-14 (no) - инверсия состояния 11-12(nc).

Заключение.
Реле контроля фаз dpa51cm44 отслеживает перефазировку
(путаницу l1, l2, l3 в разных сочетаниях),
но при обрыве одной или нескольких фаз l1, l2, l3 аварийный сигнал не появляется.

Для устранения эгого недостатка надо установить дополнительно 3 реле,
соединив их контакты с 11-12 (nc) dpa51cm44.

В чем я не прав - ?