Коллеги, всем доброго времени суток. Есть вопрос. На трехфазном вентиляторе ZIEHL-ABEGG по неисправности в щите "улетела" одна из фаз. Он продолжал работать на двух фазах относительно долго и соответственно медленнее чем на трех фазах. Фазу вернул на место, все в норме. Суть вопроса в том, как долго может работать трехфазный вентилятор в таком режиме?