MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
После перемонтажа, на новом месте отработал 5 лет в кладовке 4м/5м/3м без окон и вентиляции с двумя холодильниками:
1 - VIESMAN FS1200 SE-212 (мощность 1210 W ) выпуск 2000г.
2 - VIESMAN CS0900 SE-211 (мощность 925 W ) выпуск 2000г.
До того, с этим же трубопроводом и проводом тут работал сплит "Electra" большей мощности. Electra была демонтирована по причине выхода из строя компрессора и выработки ресурса более 10 лет. Других кондиционеров в кладовке нет.

Дефект 2014г.
MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда иногда через 5 минут, иногда через 1 час, иногда через 2 дня.
Межблочка 5 проводов (1.5мм2), остались от Электры.
Прозвонка межблочного провода тестером утечку и обрыв провода не выявила.
Методом перебора 5 проводов был определен провод с хорошей изоляцией - земляной.
Дефект - нет связи, был устранен лишением НБ земляного провода, т.к. этот провод был задействован на межблочную связь. 2 провода из 5, были заизолированы, остались под подозрением.

Прошло 5 лет.
Опять появился дефект - иногда нет связи, уже и на земляном проводе межблочного кабеля.
Замена плат НБ, ВБ дефект не устранила.Повторная прозвонка межблочных проводов с помощью тестера DT3343 утечки и обрыва не выявила. Повторное задействование подозрительных проводов в межблочной связи тоже не устранило дефект.
Дефект нет связи был устранен путем дублирования земляного и сигнального провода доп. кабелем (0.75мм2).

Появилась новая проблема.
Со слов техника, дозаправлявшего кондиционер летом, после дозаправки 3 месяца все было прекрасно. В настоящее время кондиционер циклит при Тул = 0С.
НБ - есть подогрев картера, нет замедлителя вращения вентилятора НБ.

ВБ:
Уставка ПДУ=+18С
Т воздуха на входе в испаритель +25С.
Т воздуха на выходе испарителя при работе на холод в течение 2 мин. опускается до +3С на макс. оборотах вентилятора ВБ.
Пауза 5 минут, в это время Т на выходе испарителя повышается до +20С.
Аварий нет, цикл повторяется.

Кладовщик требует понижение температуры в помещении Тмакс=+20С.
Заказчик: нет денег на установку зимнего комплекта РДК-8. Надо установить новый кондиционер, из старого выжать все, что можно.

Решение.
1 - чистка испарителя EASY CLEANER и крыльчатки увеличение расхода воздуха не дало
Цикление на нижнем уровне Т=+3С сохранилось.
Контрольная перезаправка фреона по весу не выполнялась.
2- Замена плат ВБ, НБ, термодатчиков ВБ - бестолку.
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.

Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.




3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
после этого пауза.
Цикл повторяется.



https://masterxoloda.ru/files/mitsub...SRK28_40HD.pdf

3 - Перемычка выводов твердотелки AQG22205 увеличила скорость вентилятора ВБ
Т из испарителя увеличилась Т=+5С, цикление устранено.
Т воздуха в помещении = +19С.
Уставка на ПДУ=+18С
Компрессор кондиционера работает без остановок.
Тул = 0С.

Впереди зима, мороз.
Решение:
Давление на всасе было:
Po=4 Bar
Т трубки всаса = 4С
Tsh=2K обмерзания нет.

Закрыто картонкой 80% конденсатора.
Давление на всасе стало:
Po=5 Bar
Т трубки всаса = 9С
Tsh=8K обмерзания нет.

Поставленная заказчиком задача решена - кондиционер работает с избыточной заправкой, безостановочно, наизнос.
Мощность двух холодильников VIESMAN = 2135W
Холодопроизводительность SRK28HD/SRC28HD = 2550 Вт



Гарантированный диапазон наружных температур +18 - +43
http://www.mast.kiev.ua/split/mitsub...y_srk28hg.html
http://www.skn-split.ru/conditioner.php?id=610
Вопросы.
1 - Должен ли кондиционер останавливаться, если мощность кондиционера и источника тепла одинаковы - ?
2 - Как приблизительно, подручными средствами измерить реальное тепловыделение холодильников и холодопроизводительность кондиционера, расход воздуха вентилятора - ?
3 - Как долго проработает кондиционер с безостановочной работой компрессора -?

PS
-- Мощность излучения магнетрона в печи СВЧ определяется косвенным путем.
Пластиковая бутылка с водой 0.5л нагревается с +20С до +30С за 1 минуту.
Это соответствует мощности магнетрона 750Вт.
-- Сравнение расхода воздуха на диффузоре вытяжки определяется по степени прилипания листа бумаги А4.
-- Я встречал применение компьютерного вентилятора в качестве анемометра.

Наверняка, подобное измерение холодопроизводительности и расхода воздуха можно выполнить с кондиционером.